为什么电费会差这么多?1月26日去现场拍了些照片.在155至157楼
hazxt
hazxt Lv.3
2009年12月29日 15:08:19
只看楼主

为什么电费会差这么多?如何才能提高和稳定电压?最近在工作中遇到一个难题:1、分表和总表的电费差额相当大,每个月10000元左右。2、电压不稳定,设备没办法正常工作。1、 工厂的产品:焊接的零件是很薄的不锈钢板(钢板厚度0.6~1.5),成品是工业用的保温不锈钢桶,有的小,有的大,大的直径有2米左右。2、 工厂负荷:2台功率55KW的两相焊机,由于电缆太小,现在只能用其中的一台,电流在100A左右;5台功率只有几KW的焊机;2台7.5KW的空气压缩机;一台剪板机,一台钢板较平机;两个办公室及厨房的用电设备;

为什么电费会差这么多?如何才能提高和稳定电压?
最近在工作中遇到一个难题:1、分表和总表的电费差额相当大,每个月10000元左右。3、 设备的用电性质:都是短时负荷,对电源冲击大;焊机对电压的稳定性要求高,电压波动太大会导致焊不透或烛穿,这些焊机都是自动焊机,焊接时间还是较长在3~10分钟左右,和平时的手工电弧焊机不同,手工电弧焊机的时间很短,可能只有几秒至几十秒。
4、 现在用电情况:只要55KW焊机不开,整个厂电流在20至40A 左右,电压满足要求,其它焊机及办公和照明设备等均能正常工作。大焊机开机后,电流120A左右,偶尔会到140多A,其中一相的电压只有340V左右,导致其它所有设备工作不正常,谐波有60%,但不记得是电压谐波还是电流谐波 ,由于以前装无功表,不知道功率因数是多少。
5、 供电及计量方案:该工厂2009年3月左右搬到工业区,工业区变压器是315KVA,电房计量表是多功能电度表,该计量表经过供电局计量检验,供电局通过该表向工业区收费。工业区从电房把电源引到80米左右(该段电缆较大,但不清楚具体规格),装一π接箱,一部份厂家从这π接箱分电。该工厂从这π接箱分电,并在此装了一个三相四线电度表作为分计量,互感器变比150/5,型号是DT86型机械式电表。从此电度表到车间还有400米左右的距离,此段电缆50平,车间也装了一个DT86型机械式计量电度表,互感器变比150/5。
6、 问题:1、自从该工厂搬来工业区后,工业区工厂分电表电度总和和电房电表的电度有差异,按工业区的电费单价计算少10000元左右,这部份电费没人出,工业区就不愿为该工厂供电。分计量处的计量电度和车间的计量电度基本一至,不明白为什么会有电度差,所以工厂不知道原因前也不原多付这部分电费。2、由于进线电缆小,只有50平方,在焊机工作时,电压太低,其它设备工作不正常。
7、 解决方案:计划加装一台反应时间最短为20毫秒的谐波动态补偿电容柜,容量50KVA,用以提高配电电压及功率因数。电容柜12月1日安装,经过一个月的试运行,功率因数有0.96,但是电费还是差这么多,电压也没有大的提高。
8、 现场测量参数情况(由于参数快速变化,记录后面参数时,前面的参数已发生了变化,下面参数只能反应大致情况)
8.1加电容柜前,
A、大焊机没工作:
相序 相电压 电流 功率因数
A 226 10 0.427
B 222 11 0.87
C 226 9 0.977
B、大焊机工作:
相序 相电压 电流 功率因数
A 228 12 0.4
B 212 139 0.09超前
C 208 146 0.7

8.2加50KVA容量,反应时间20毫秒的谐波动态补偿电容柜
A、大焊机不投入时参数如下:
相序 电压 电流 功率因数
A 227 11 三相平均0.96
B 224 10
C 227 9
A、改造后,大焊机投入运行的情况:
相序 电压 电流 总功率因数
A 226 10 三相平均0.96
B 216 119
C 208 125
9、 求教大家:1、电费差的原因。2、现在的供电电缆是50平方.如果换需要多大的电缆?分别按一台大焊机投入和两台投入计算。
10、 配电示意图:

11、 现在情况:加装电容柜后,电费还是差这么多,电压不稳定没解决,2010年1月21日去现场了解情况,从2010年1月13日开始,工业区停止供电,工厂自己借用了一台150KW的发电机,配电用70平方的电缆,并且小的每台焊机都配了稳压器,但是电压还是同样不稳定,在焊机使用时,其它设备使用还是不正常,照明灯闪的很厉害。我认为是发电机功率太小,受负荷投入切出影响太大。
以后有什么情况及时向大家汇报。

[ 本帖最后由 hazxt 于 2010-1-26 16:20 编辑 ]

照片 006.jpg

免费打赏
hazxt
2009年12月30日 11:44:18
12楼

电房总计费表是供电局的多功能电子表,分计量换过DT862三相四线表和DD862单相表,车间一直是DT862三相四线式机械表,两边计费基本相符,现在车间计量换成了电容柜上的LDCK-1000多功能电能表,和分计量处的机械式电表也基本相符,但是统计工业区所有工厂的电费后和电房的电表电费差了10000元左右.以前这个厂没投产是没有出现这种情况.
回复
cz13306196492
2009年12月30日 17:11:05
13楼
全都换成电子表后,应该不会出现这种情况。如果还有就是工业区的无功损耗超标
回复
hazxt
2009年12月30日 20:47:15
14楼

电房的总功率因数是0.92,功率因数也不低啊,并且供电局的电费单上也没有罚款,有时候有也只罚200多元.分计量虽然是机械表应该也没问题吧,因为分计量和车间的电子表计量基本相符啊.到时大家都观注吧,我有什么情况即时向大家汇报.
回复
hazxt
2009年12月30日 20:58:01
15楼
电房的功率因数是0.92,功率因数也不低啊,并且供电局的电费单上也没有罚款,有时候有也只罚200多元.分计量虽然是机械表应该也没问题吧,因为分计量和车间的电子表计量基本相符啊.到时大家都观注吧,我有什么情况即时汇报

[ 本帖最后由 hazxt 于 2009-12-30 21:21 编辑 ]
回复
hazxt
2009年12月30日 20:59:56
16楼
回复
hazxt
2009年12月30日 21:02:17
17楼
回复
hazxt
2009年12月30日 21:07:13
18楼
回复
hazxt
2009年12月30日 21:11:20
19楼
以上是电房总的电费,计费时段为09年7月、8月、9月
回复
hazxt
2009年12月30日 21:14:18
20楼


[ 本帖最后由 hazxt 于 2010-1-27 11:31 编辑 ]
回复
hazxt
2009年12月30日 21:16:02
21楼
原帖由 hazxt 于 2009-12-30 20:47 发表

[ 本帖最后由 hazxt 于 2010-1-27 11:32 编辑 ]
回复