地下室外墙与剪力墙边缘构件重合怎么办
phz_2008
phz_2008 Lv.3
2009年12月29日 14:43:22
只看楼主

如题,现在有一个工程,地下室一层,和主体结构范围一致,造成大量剪力墙和地下室外墙重合,特别是有很多T字型的剪力墙T上部的一横(有的地方由于进行了墙肢的合并,有一米多长)与外墙重合。上部剪力墙边缘构件的纵向配筋为14@200,箍筋为8@150,而外墙厚度250,纵向钢筋配14@100,水平构造筋也比8@150的剪力墙边缘构件箍筋大很多。请问各位大侠,这种情况,我的剪力墙边缘构件该如何进行配筋?谢谢!

如题,现在有一个工程,地下室一层,和主体结构范围一致,造成大量剪力墙和地下室外墙重合,特别是有很多T字型的剪力墙T上部的一横(有的地方由于进行了墙肢的合并,有一米多长)与外墙重合。上部剪力墙边缘构件的纵向配筋为14@200,箍筋为8@150,而外墙厚度250,纵向钢筋配14@100,水平构造筋也比8@150的剪力墙边缘构件箍筋大很多。
请问各位大侠,这种情况,我的剪力墙边缘构件该如何进行配筋?
谢谢!
免费打赏
nestpitty
2009年12月29日 18:02:57
2楼
边缘构件按单体计算的结构并满足构造配筋,关键是墙的水平筋要能抵抗土压力,不能小于按挡土墙计算的配筋
回复
phz_2008
2009年12月30日 09:31:19
3楼
楼上说的水平筋是指的竖向钢筋吧?
回复
changkongwuxian
2009年12月30日 23:02:56
4楼
边缘构件竖向钢筋和外墙钢筋取大值,箍筋还留着好了