请教:装有闭式喷淋系统的厂房高度最高限高可以是多少?喷淋规范: GB50084--2005中6.1.1
请教:装有闭式喷淋系统的厂房高度最高限高可以是多少?
喷淋规范: GB50084--2005中6.1.1
2楼
厂房装闭式喷淋的最大高度是8米, 还是12米?
回复
3楼
如果是厂房建筑和话就不能超过8米。
回复
4楼
规范GB50084--2005中6.1.1的 “非仓库内高大净高场所”不包含“工业厂房”和“民用建筑”吗。
我们这里的同事说,可以到达12米“非仓库类”包括厂房。
楼上的朋友,确定厂房是8米吗?
回复
5楼
12米
回复
6楼
谢谢支持!
我们这里依然有争论
请诸位发表意见
回复
7楼
:handshake
回复
8楼
应该是8米 因为本条规范第一个就是民用建筑和厂房是8米 最后一个说高大净空场所 12米 所以关键就是高大净空场所包括什么 是否有厂房 本条条文解释说“分别规定了民用建筑、工业厂房及仓库采用闭式系统的最大净空高度,同时根据表5.0.1A规定了非仓库类高大净空场所采用闭式系统的最大净空高度。” 所以高大净空场所 是根据表5.0.1A来确定的 而查找该表里边没有说厂房 也就是说 12米 跟厂房无关 所以依然按8米来确定
回复
9楼
顶一下
:victory:
回复
10楼
:victory:
回复
11楼
:victory:
回复