屋顶消防水箱进水管上是否要设止回阀和水表
seaocea
seaocea Lv.4
2009年12月29日 10:32:17
只看楼主

在住宅小区一幢高层上有消防水箱,高区给水立管伸出屋面供消防水箱进水,请问在进水管上是否需要止回阀和水表?

在住宅小区一幢高层上有消防水箱,高区给水立管伸出屋面供消防水箱进水,请问在进水管上是否需要止回阀和水表?
免费打赏
liao79
2010年01月05日 22:57:10
12楼
只要进水管与水箱最高液位有2.5倍的管径的间距就可以了,不存在倒流就不用装止回阀。
回复
liujinboqixueqin
2010年01月06日 15:55:18
13楼
同意12楼,一般消防高位水箱进水都为高位供水,不用加装止回阀,只需安装控制截门一个(常开)和液位控制阀一个。至于水表要看各地的供水公司而定,安装不安装都不收水费,只是供水公司控制其他用水的一种手段。
回复
kswmh
2010年01月07日 13:55:18
14楼
各地自来水公司的要求吧,苏州需要
回复
mingxu1310
2010年01月07日 16:00:38
15楼


3.3.4 卫生器具给水配件承受的最大工作压力,不得大于0.6MPa?????
跟这个话题有什么关系
回复
zwh383545875
2010年01月07日 21:28:42
16楼



当水箱采用水泵加压进水时,进水管不得设置自动水位控制阀,应设置水箱水位控制水泵开、停的装置。当水泵供给多个水箱进水时,应在水箱进水管上装设电动阀。
请教一下:用自动水位控制阀和浮球阀有什么区别?
回复
zhdl
2010年01月07日 21:45:16
17楼
安装水表,安装浮球阀,安装一个截至阀或者跌阀,这是必须的
回复
flower981083
2010年01月08日 10:39:56
18楼
苏州这边需要加水表的,因为消防用水和生活用水水价不同,但是一般自来水公司进场都很晚,而且屋顶消防水箱是在建筑单体内的。这个施工程序上是很不合理的,没有装的必要。而且消防水箱体积固定,水箱水用完后水泵是直接供水的,不经过消防水箱的,按水箱体积算好了,就算有出入,也不会少到哪里去。
回复
丰翎
2010年01月08日 15:33:56
19楼



我觉得浮球阀就是自动水位控制阀的一种。
回复
lchyby
2010年01月08日 16:38:18
20楼
消防水箱出水需要止回阀,进水不要止回阀。
回复
likenan2005
2010年01月08日 20:03:51
21楼


正解
回复

相关推荐

APP内打开