650kw负荷用2根185,2根120电缆?
liwo
liwo Lv.3
2005年07月18日 18:47:20
只看楼主

办公楼照明(包括分体空调负荷)650kw,设计为两根YJV-4*185+1*95,两根YJV-4*120+1*70,沿封闭式金属线槽敷设进入东西竖井,线槽在吊顶内敷设?我们作甲方的,要控制造价,总觉得电缆选的奢侈了,原来这栋楼的总电源(包括动力)只是2根YJV-4*185+1*95。还有一个疑问,线槽在吊顶内敷设必须选封闭式的吗?这样散热不是很差?

办公楼照明(包括分体空调负荷)650kw,设计为两根YJV-4*185+1*95,两根YJV-4*120+1*70,沿封闭式金属线槽敷设进入东西竖井,线槽在吊顶内敷设?我们作甲方的,要控制造价,总觉得电缆选的奢侈了,原来这栋楼的总电源(包括动力)只是2根YJV-4*185+1*95。还有一个疑问,线槽在吊顶内敷设必须选封闭式的吗?这样散热不是很差?
免费打赏
huangwanying
2005年07月18日 19:54:43
2楼
安全还是第一嘛!电缆大点没什么不好!而且650KW负荷这样子选我也不觉得大呀!
线槽不一定选封闭式吧!就算有盖,线槽也有散热孔的呀.
回复