为什么膨胀阀开度100%,制冷量还不够
zhishuxiongyi
2009年12月28日 16:31:40
来自于制冷技术
只看楼主

一台满液式机组,外置油分,电子膨胀阀如设为自动,则机组回油不好,油分油面持续下降,如设为手动,开到100%,回油好了,但是实测制冷量距离设计制冷量还差100kW左右,但是按设计选型在实测工况下膨胀阀开到52%就能达到设计制冷量了,不明白为什么?请教各位

一台满液式机组,外置油分,电子膨胀阀如设为自动,则机组回油不好,油分油面持续下降,如设为手动,开到100%,回油好了,但是实测制冷量距离设计制冷量还差100kW左右,但是按设计选型在实测工况下膨胀阀开到52%就能达到设计制冷量了,不明白为什么?请教各位
免费打赏
wtr7
2010年01月19日 20:04:23
22楼
你的没命
回复
wtr7
2010年01月19日 20:06:53
23楼
你的油分效果很差,油分液面一直在下降,说明你的油都积在蒸发器底部了,使蒸发器的换热面积减小,制冷效果当然差了,建议你用油泵收一下蒸发器的底部的油,我这里常常油分液位一低于20%就要收油了,
回复
lintian1
2010年01月21日 16:50:53
24楼
膨胀阀开度到52%就达到制冷量,开到100%肯定过大,会引起冷凝不充分,通过膨胀阀的冷媒汽液混合,引起低压压力升高,偏离设计的蒸发温度,引起制冷量下降,因此膨胀阀开度不能开过大,到60%左右即可。至于回油问题应找到根本原因予以解决,根据经验,油一般会集在蒸发器的底部,蒸发器底部应设回油泵,以便回油。
回复
ingge327521
2010年01月22日 17:14:06
25楼
我这有台满也机组不过运行挺好
回复
xapl
2010年01月25日 18:05:49
26楼
可能是制冷剂过多吧!膨胀阀100%开总是不太好吧!或是膨胀阀探头没有包好或位置不对!
回复
zxcvbnm_110
2010年03月01日 11:10:08
27楼
开到100%的话就是制冷量不够啦……
回复
baofengmaoyi
2010年03月01日 15:49:40
28楼
学习一下,因为工作中偶尔会遇到要用这些东西的。
回复
gzmj3
2010年03月03日 13:01:31
29楼
学了,是否制冷剂量不足
回复
f4ban
2010年03月03日 22:43:00
30楼
另电子膨胀阀如果手动开启到100%,要注意膨胀阀前温度如何,并观察液管的视液镜,是否有气体。满液机组中过大的膨胀阀开启度有可能让高压气体直接进入蒸发器,造成低压进入设计范围假象,但实际并不能发挥制冷效果。
回复
lxj-19831208
2011年05月30日 22:00:38
31楼
我现在也在做着一台样机,膨胀阀也是开启度过大,自动调节时一直是在100%开度,高压高低压低,冷凝器中液位满,蒸发器中无液位,但是机组回油效果很好,调过好多次了,就是找不到原因,请教各位大师?