一台满液式机组,外置油分,电子膨胀阀如设为自动,则机组回油不好,油分油面持续下降,如设为手动,开到100%,回油好了,但是实测制冷量距离设计制冷量还差100kW左右,但是按设计选型在实测工况下膨胀阀开到52%就能达到设计制冷量了,不明白为什么?请教各位
一台满液式机组,外置油分,电子膨胀阀如设为自动,则机组回油不好,油分油面持续下降,如设为手动,开到100%,回油好了,但是实测制冷量距离设计制冷量还差100kW左右,但是按设计选型在实测工况下膨胀阀开到52%就能达到设计制冷量了,不明白为什么?请教各位
12楼
学习一下
回复
13楼
共同学习分析:1.油分液面下降好像不是坏事啊,油就该在压缩机或系统内啊,2.制冷量是指特定的蒸发温度(设计值)下的值,膨胀阀开启度是由蒸发温度控制的,一般蒸发温度越低开启度越小.
回复
14楼
纠正楼上:
膨胀阀开度并不由蒸发温度控制。如果是外平衡热力膨胀阀,膨胀阀开度是由吸气过热度控制的。如果是电子膨胀阀,则可能由吸气过热度或者排气过热度来控制。
回复
15楼
谢谢楼上的指教,应是回气过热度,蒸发器出口位置.
回复
16楼
还是不是很明白!
回复
17楼
应该是冷凝压力太低
回复
18楼
看看你需要的温度,和设计的温度差别有多大啊。
回复
19楼
膨胀阀开度大小主要是控制回过热度以保证最好的压缩效果。你机子出现第一回油不足?第二冷量不足。如果上你的机子全部加载,那么考虑一下系统类是否有脏堵?在部分堵情况下节流作用并不明显,但制冷量会严重下降。请指教
回复
20楼
回油也会有影响
回复
21楼
膨胀阀开度大小主要是控制回过热度以保证最好的压缩效果
回复