为什么膨胀阀开度100%,制冷量还不够
zhishuxiongyi
2009年12月28日 16:31:40
来自于制冷技术
只看楼主

一台满液式机组,外置油分,电子膨胀阀如设为自动,则机组回油不好,油分油面持续下降,如设为手动,开到100%,回油好了,但是实测制冷量距离设计制冷量还差100kW左右,但是按设计选型在实测工况下膨胀阀开到52%就能达到设计制冷量了,不明白为什么?请教各位

一台满液式机组,外置油分,电子膨胀阀如设为自动,则机组回油不好,油分油面持续下降,如设为手动,开到100%,回油好了,但是实测制冷量距离设计制冷量还差100kW左右,但是按设计选型在实测工况下膨胀阀开到52%就能达到设计制冷量了,不明白为什么?请教各位
免费打赏
predator23
2009年12月28日 20:20:07
2楼
EXV开大开小跟机组设计制冷量是有关系???
我还没有听过???
请知道的师兄解释下.
:L
回复
chen362129917
2009年12月30日 21:52:17
3楼
貌似无关
回复
happo
2009年12月31日 22:20:26
4楼
如果是特灵的RTHB则说明制冷剂量不足
不过冷量好像和膨胀阀的开度是靠排气过热度来控制的
它是内置油分的
如果是其他牌子或国产货就不好说了
回复
nioniogaga
2010年01月04日 10:43:20
5楼
膨胀阀过大,容易湿压缩,过小,排气温度会升高
回复
xiaoguang2
2010年01月05日 16:46:14
6楼
注意下冷凝压力!是不是高了!冷凝效果是不是不好
回复
yzhchlan
2010年01月06日 11:42:40
7楼
感觉说得很矛盾
回复
wfykm
2010年01月07日 14:47:55
8楼
应该是冷凝压力太低,过液量不足
回复
xiaoguang2
2010年01月08日 17:04:37
9楼
买主机还是买有实力的机吧!!基本上大部分主机都是虚标制冷量的。。。。。。。
回复
若云制冷
2010年01月10日 19:09:24
10楼
我公司一台开利螺杆膨胀阀开度就是100啊,这是不正常的,可一时又找不到原因?大家说说吧,其他正常就这个开度不正常!
回复
cxh_baby
2010年01月14日 21:18:18
11楼
制冷量够不够,主要看低压/高压值如何。
如果高压低压值,过冷过热都符合设计值,此时机组能力还不够,只能说明压缩机排气量不足,即压缩机标称能力有问题。

另电子膨胀阀如果手动开启到100%,要注意膨胀阀前温度如何,并观察液管的视液镜,是否有气体。满液机组中过大的膨胀阀开启度有可能让高压气体直接进入蒸发器,造成低压进入设计范围假象,但实际并不能发挥制冷效果。

zbc213:回复的很专业,赞一个