一台满液式机组,外置油分,电子膨胀阀如设为自动,则机组回油不好,油分油面持续下降,如设为手动,开到100%,回油好了,但是实测制冷量距离设计制冷量还差100kW左右,但是按设计选型在实测工况下膨胀阀开到52%就能达到设计制冷量了,不明白为什么?请教各位
一台满液式机组,外置油分,电子膨胀阀如设为自动,则机组回油不好,油分油面持续下降,如设为手动,开到100%,回油好了,但是实测制冷量距离设计制冷量还差100kW左右,但是按设计选型在实测工况下膨胀阀开到52%就能达到设计制冷量了,不明白为什么?请教各位
32楼
赞同冷量不足分析,关于膨胀阀开度较大,可能与制冷剂充注不足有关,另外需检查控制阀开度探头测量准确性。
回复
33楼
配比不合理?
回复
34楼
喔塞,学到了不少知识,谢谢
回复
35楼
你检查一下制冷剂的量吧,一般来说是制冷剂的问题。
回复
36楼
是的。我单位的开利机组的电子膨胀阀也是在100。我也认为不正常。其他数椐还好。我想是不是冷水出口温度还没达到指定值故膨胀阀的开度仍是100。请高人指教
回复
37楼
很多大型机组的电子膨胀阀在正常状态下并不会100%开足,一般可能工作在50%~70%的范围左右(各家不完全一样),如果开到100%,很有可能是制冷剂不足,导致机组控制回路持续做出开打膨胀阀的命令(要求增加蒸发器供液量)
回复
38楼
恩,机组在初次测试时没有遇到这种问题,隔了几天再次测试时就出现了这种问题
回复
39楼
回复
40楼
看看蒸发器供液管的液镜,有没有制冷剂,满还是不满?如果液镜是满的,说明你的膨胀阀虽显示是100%,但并没有完全打开.你的膨胀阀是靠什么来控制开启度的?如果是靠过热度开启,就移动一下温度传感器的固定位置.试试看
回复
41楼
如果你的膨胀阀的发前后压差小的话,那么就膨胀阀只能开打了才能满足你的制冷剂需求量,特别注意的是膨胀阀的前后压差不是冷凝压力与蒸发压力的差。
回复