55KW电机启动问题
tank-----no.1
2009年12月28日 16:28:34
只看楼主

如题:降压启动方式,75KW启动柜,抽头为65%,电源电压大于380V启动柜到电机5米不带栽启动正常,带栽无法启动,还出现按下运行按钮电机不运转,嗡嗡地响,立即按下停止按钮电机就会正常运转的现象,甩掉电机,测试控制回路正常。问:什么原因,如何解决

如题:
降压启动方式,
75KW启动柜,抽头为65%,
电源电压大于380V
启动柜到电机5米
不带栽启动正常,
带栽无法启动,还出现按下运行按钮电机不运转,嗡嗡地响,立即按下停止按钮电机就会正常运转的现象,
甩掉电机,测试控制回路正常。
问:什么原因,如何解决
免费打赏
红苹果
2009年12月28日 16:51:10
2楼
:lol
你还不如直接把启动柜甩了算了,直接启动看行不行。。

启动柜选择之前应该校验好启动转矩问题了,不知道是否是启动转矩不够?
回复
红苹果
2009年12月28日 16:55:22
3楼
1、负载类型?
2、电机参数?
3、自藕变参数?(容量、变比等)

自藕变压器不允许连续启动,得散热一段时间才能启动。

[ 本帖最后由 jsguxin_cn 于 2009-12-28 16:56 编辑 ]
回复
xx_691214
2009年12月28日 17:02:31
4楼
将启动柜,抽头变为80%上,试一试,应该正常!
回复
lingxuct
2009年12月28日 17:04:54
5楼
强烈支持2楼!

“带栽无法启动,还出现按下运行按钮电机不运转,嗡嗡地响,立即按下停止按钮电机就会正常运转的现象”。

我们知道电机的起动转矩与所加电压的平方成正比,当电压在65%时,带载起动的转矩只有额定转矩的42.25%,负载的阻转矩大于这个值,所以,无法起动。
由于控制线路中停止按钮又是(起动/运转)切换按钮,所以,反而按停止按钮后电机能正常起动了。
说明电源和电机是能够全压直接起动的,所以,2楼说的非常正确,把减压起动取消,直接起动就可以了。
回复
tank-----no.1
2009年12月28日 17:27:54
6楼

非也,停止按钮就是让电机停下来的按钮,不是切换的。
回复
zjyssf
2009年12月28日 17:29:44
7楼
什么叫75kw启动柜?你不会是拿个75的变压器来单独带这台55的电机吧?

可能能我孤陋寡闻,没见过65%抽头的启动柜:lol

其实你这个现象我估计比较简单。就是带不不来。堵转了

跟控制回路没关系。

不知道你带的是什么负载,是否是工艺参数和 电气运行都能接受的方式,比如进出物料的阀门是否关闭等等
回复
tank-----no.1
2009年12月28日 17:33:15
8楼

球磨机
电机参数忘了,三角接法
一般只规定是2次连续启动,没有违反啊!
变压器是250的,已经带了130KW负荷,还直起啊?
回复
红苹果
2009年12月28日 17:35:15
9楼
:lol
二次控制回路不知道啊。。那怎么按下停止按钮电机倒运行正常了。。。
这停止按钮是不是切除启动柜自藕变了?控制回路单独测试还正常,奇怪奇怪。。
回复
tank-----no.1
2009年12月28日 17:35:21
10楼

看一下启动柜相关
65%是说自藕变压器的
回复
tank-----no.1
2009年12月28日 17:37:14
11楼

自藕变压器由时间继电器控制,10S自动切换的。
回复

相关推荐

APP内打开