2004年家里盖的房子,当时我还在读高中,啥都不懂,现在出来混了,东搞搞西搞搞发现接地这个东西确实很重要,而且联想以前在家几次被电的情况跟未接地都有很大关系。家里房子在农村农网改造的时候换了个变压器,我看了变压器那里是直接接地,出现是三相四线,PE和N合在一起,这种情况应该在整个农网中都很普通。但是入户的时候没有哪一家经PEN分开了,都是将PEN当N线用,三脚插座最上面那个永远都是空着的,今年过年想回家好好改改,我想请问下这种情况我应该怎样对房子的线路进行改造?:hug:
感兴趣各位的观点,等待最终有利说明。
回复
33楼
说对了,农村宜采用TT系统,因农村供电系统到用户进线前,往往装有开关,会把N线断开。而且进到户内的N线,无法确认是否是PEN线,如果把N线误作PEN线,再不接地,不是会出现触电伤人事故?
宁可舍弃PEN线,只作N线使用,自己做接地装置引进PE线,做TT系统,不是很安全?
回复
34楼
我建议楼主在自己家进户处做接地极,不少于三根接地极,用不小于16平方的双色软线引到自家的户配电箱,在配电箱内单独安装PE排,(注意不要与N排连接),在把自家的插座照明等室内的管线多穿一根与相线同径的双色导线,一端接在插座和照明灯具的接地端子上,一端与配电箱内的PE排连接。
回复
35楼
同意34楼。。。。。。。。。。。。。
回复
36楼
个人意见:在房子周围每5米左右打2.5米长的角钢,上部距地0.8以上...然后用40*4的扁钢连起来.
再引到配电箱作PE线..
回复
37楼
8楼正解。
自己做了接地(PE线)后,把电源线中PEN(事实只是N线)接入电源总开关的N桩头,不能用作PE线!!
回复
38楼
俺们农村变压器处是这样做的:10kV进变压器后,变压器处低压侧直接接地,然后通过架空线送到各家各户,进户也是由当地的农电所安装的(收费好像挺贵的,计量的表只能买他们的,安装费一户75元,就是搭一下火而已),没有任何接地,也没有人要求接地,至于到底怎么接就更不知道了,俺是在外小混了下,想起家乡那种情况有点后怕,在家的毕竟都是些老人和小孩,他们哪会懂这些啊。
听众人说了这么多,我所在地的接地情况如上所述,请各位给个结果,到底应该怎么做?
回复
39楼
为啥21世纪初以后的新住宅没采用TT系统呢?是不是他有啥隐患呢
回复
40楼
还是TT配合进线漏电吧,TT易于实施,由于农村用户多难以控制,供电半径大,发生断零故障重复接地处故障电流太大,容易发生危险,还是TT好些。配合进线漏电切除接地故障就行了,我是这么理解的。
回复
41楼
前面都说了,要安全,只有自己用一条直径为25毫米的水管或圆钢、又或者50X50毫米的角钢,长2.5米,挖地半米深,将这支水管或圆钢、又或者角钢打入地下,用不小于10平方毫米的铜线引出来专门作地线用接到家里的用电器外壳上就可以了。
再一个就是21世纪初以后的新住宅没采用TT系统,是因为这些住宅都是按新规范设计,变压器都进了室内,供电线路都使用了电缆直接到入户总箱,并可以在入户总箱前作重复接地,然后分开零线和安全保护线直接到各用户,即采用了TN-C-S系统了,所有的这一切都按规定去做。
当然了,没有条件的地方,这些新住宅区还会使用TT系统的。具体使用什么系统,还要根据当地的经济条件和环境来确定的。
回复