2004年家里盖的房子,当时我还在读高中,啥都不懂,现在出来混了,东搞搞西搞搞发现接地这个东西确实很重要,而且联想以前在家几次被电的情况跟未接地都有很大关系。家里房子在农村农网改造的时候换了个变压器,我看了变压器那里是直接接地,出现是三相四线,PE和N合在一起,这种情况应该在整个农网中都很普通。但是入户的时候没有哪一家经PEN分开了,都是将PEN当N线用,三脚插座最上面那个永远都是空着的,今年过年想回家好好改改,我想请问下这种情况我应该怎样对房子的线路进行改造?:hug:
那我问个题外话, TN-C-S为何一定要重复接地? 因为PEN已经和地连接了. 是为更可靠?
回复
23楼
为啥农村需采用TT系统,而城镇采用TN-C系统,采用TT系统,农村住宅进线处又该如何处理接地呢?
回复
24楼
1.在同一变压器供电范围的TN系统内PE线都是连通的,任一处发生接地故障,其故障电压可沿PE线传导至他处而可能引起危害;而在TT系统内,可视情况就地设置电气上互不联系的单独的接地极和PE线,消除或减少故障电压的蔓延。因此
TN系统必须作等电位联结来消除沿PE线传导来的故障电压的危害,而农村基本就没有等电位。
2.TN系统可就地接地引出PE线,而TN系统则需自电源端引来PE线,因此TN系统设置PE线的投资往往较大。
因此,就安全和投资方面而言农村宜采用TT系统
回复
25楼
既然TT系统比TN系统有优势,为什么城镇不采用TT系统,还有就是随着现在农村生活水平的提高像电热水器、洗衣机、厨房电器这些用电装置逐渐普及到普通农户家中,农村建筑就像您说的一般都没有等电位联结,而这些电器工作的场所一般都比较潮湿,我想问的是TT系统对于这种情况是否能够满足对触电、漏电的保护,国家是否应该规定农村新建住宅必须实行等电位联结。谢谢!
回复
26楼
“我想问的是TT系统对于这种情况是否能够满足对触电、漏电的保护”当然可以满足,在住户配电箱内安装带漏电断路器:漏电动作电流为100m 0.3S,插座回路漏电动作电流为30mA 0.1S
回复
27楼
兄弟,你这种理解绝对不可在实际中使用,否则屋内系统的PE线就成了N线,所有带金属外壳的电器在接了‘PE’线后,就都变成带电体了,那就人为制造了触电的条件,就真的在漏电了,
试问:如果没有重复接了,就仅仅是TN-C系统了,哪来来有TN-C-S系统?
回复
28楼
继续!学习下!
回复
29楼
认真学习再学习,非常有用。顶
回复
30楼
我这里是中等城市(如果不与省城比,也可以算得上大城市了),除了建于二十一世纪初以后的新住宅小区外,民用供电基本上都是TT系统,特别是旧城区的民居全部都是TT系统。
TT、TN-C、TN-S、TN-C-S系统各有各的优缺点,不能说哪个好,哪个不好,它们各自在不同的场合都有其存在的价值!!!!!!
回复
31楼
因为农村的供电不一定规范,管理不善是其最大的问题,采用TT系统时,其安全保护采用接地保护,而且这个接地是各自独立互不相连,不会像TN-C系统那样,因N线意外断线或者线路电阻较大造成PEN线带上危险电压。
TT系统的保护是采用接地保护,也就是各自打接地极对自己的设备进行保护,不与其它的保护线连接。
也就是说,TT系统的安全保护装置是各自独立的,与供电系统也是相互绝缘的。
捧劝楼上的其他朋友不要乱出主意,在不知道楼主的供电是什么系统之前,别乱出馊主意了。要知道同一个供电系统中,不能既采用保护接零(TN-C),又采用保护接地(TT)!!!!!!
回复