2004年家里盖的房子,当时我还在读高中,啥都不懂,现在出来混了,东搞搞西搞搞发现接地这个东西确实很重要,而且联想以前在家几次被电的情况跟未接地都有很大关系。家里房子在农村农网改造的时候换了个变压器,我看了变压器那里是直接接地,出现是三相四线,PE和N合在一起,这种情况应该在整个农网中都很普通。但是入户的时候没有哪一家经PEN分开了,都是将PEN当N线用,三脚插座最上面那个永远都是空着的,今年过年想回家好好改改,我想请问下这种情况我应该怎样对房子的线路进行改造?:hug:
对中低压接地系统有少许研究。但是我实际经验不足,只从理论上来给你分析下。
按照王厚余的看法,TT制较为安全,但这也是建立在花钱的基础上(接地电阻要求,漏电保护开关等)
这个就跟防雷一样,没有绝对的安全,只有相对的安全。有三个方案:
1。尽量不用金属外壳、三眼插头的电器,卫生间做个局部等电位就行了。
2。就照2楼的来做,但是我不知道为什么要设过压保护附件。这样做你记得一定要把家里的金属门窗啊、给排水管啊都做好等电位连接,具体做法都有图集。
3。用TT制,家里周围打一圈扁钢,打4~6个接地极,进线总开关装100mA漏电,插座回路装30mA,可以都不用带延时。家里再同2一样做等电位连接。
个人觉得1的做法是比较合适的
回复
43楼
补充下1方案,用煤气淋浴器,别在卫生间用电,一般这样的话你就不用做LEB了。现在很多地方卫生间也不做局部等电位
回复
44楼
理解了!!!!!!
回复
45楼
能说下局部等电位联结的具体施工方法吗?俺们农村没人会做这个的
回复
46楼
找个紫铜板,装几个螺栓,进水管出水管各种管道用抱箍卡住,然后把紫铜板跟这些抱箍用粗点的铜线连住就行。
地基里有钢筋,那紫铜板要出一个铜线跟这些钢筋网焊接。
具体做发国标图集里都有,不过说真的我觉得没必要,最好的方法就是买质量可靠的电器(国产名牌就行),尽量少用三线插头的电器,少用拖线板,不要窃电
回复
47楼
建议每处就近接地
回复
48楼
最好还能在进线处安装一个避累器
回复
49楼
PEN线在入户处接PE排再后连N排,然后是N线接入总开
回复
50楼
受教了,谢谢这位师傅的无私奉献,:call:
回复
51楼
支持3楼部分意见:
1)自己做一个(人工)接地极,最好用∠50X5镀锌角钢,长2.5米,顶端打入地下0.6米,用镀锌螺栓(M10或以上)压紧16平方铜芯线(家用10平方也可以,不要小于总进线的规格),接到总进线箱的PE排上,可以接所有用电器的PE线。
2)总进线必须装漏电开关,动作漏电电流最好不大于15mA。
3)不要把电源过来的N线(或PEN线)同你的PE线相碰!更不能把电源过来的PEN线(实际是N线)当PE线使用!!切记!
第3)条,当地电管人员也会要求这样做的。
4)但是还有一个问题:农村的进线一般比较小,大概还是铝线6平方的还是比较多的,从电表出来的L,PEN,还是直接进开关,自己做一个接地线跟入户线一起入户。我装了一个30mA的漏电,前面加了一个熔丝开关,还是老跳闸,索性厨房容易漏电地方就用另外的开关带了
回复