主梁次梁
kongqueshi
kongqueshi Lv.3
2009年12月28日 14:19:35
来自于PKPM
只看楼主

1、导荷方式的不同 作用于楼板上的恒活荷是以房间为单元传导的,次梁当主梁输时,楼板荷载直接传导到同边的梁上。当次梁输时,该房间楼板荷载被次梁分隔成若干板块,楼板荷载先传导到次梁上,该房间上次梁如有互相交叉,再对次梁作交叉梁系分析(交叉梁系仅限于本房间范围),程序假定次梁简支于房间周边,最后得出每次梁的支座反力,房间周边梁将得到由次梁围成板块传来的线荷载和次梁集中力。 两种导荷方式的结构总荷载应相同,但平面局部会有差异。

1、导荷方式的不同
作用于楼板上的恒活荷是以房间为单元传导的,次梁当主梁输时,楼板荷载直接传导到同边的梁上。当次梁输时,该房间楼板荷载被次梁分隔成若干板块,楼板荷载先传导到次梁上,该房间上次梁如有互相交叉,再对次梁作交叉梁系分析(交叉梁系仅限于本房间范围),程序假定次梁简支于房间周边,最后得出每次梁的支座反力,房间周边梁将得到由次梁围成板块传来的线荷载和次梁集中力。
两种导荷方式的结构总荷载应相同,但平面局部会有差异。 g.png
4、梁支座负弯矩调幅的不同
在SATWE、TAT计算时对PM主菜单1中输的次梁均隐含设定为“不调幅梁”,此时用户指定的梁支座弯矩调整系数仅对主梁起作用,对不调幅梁不起作用。如需对该梁调幅,则用户需在“特殊梁柱定义”菜单中将其改为“调幅梁”。

这是在网上搜集的资料,请问作用于楼板上的恒活荷是以房间为单元传导的吗?还是楼板荷载先传到次梁再传到主梁呢?既然次梁按主梁输入为什么还是“不调幅梁”,不是有个0.8-0.9的调幅系数吗?

g.png

a321b4813e4fa172073d.rar
87.2 KB
立即下载
免费打赏
hgy502
2010年01月13日 16:23:59
12楼
这也是我一直迷惑的问题,期待高手解答!
回复
taobiguotbg
2010年01月14日 20:27:44
13楼
讲的不错!
回复
taobiguotbg
2010年01月14日 20:29:12
14楼
很多人比较困惑
回复
east2008
2010年01月15日 09:22:39
15楼
这也是我一直迷惑的问题,期待高手解答
这也是我一直迷惑的问题,期待高手解答
回复
lw9239
2010年01月20日 15:15:33
16楼
我一直把次梁当主梁输着了,难道有误吗?
回复
铁皮房子
2010年01月22日 10:21:26
17楼
感谢您的资料:victory:
回复
程亦若
2010年01月24日 11:27:02
18楼
:hug: 这也是我一直迷惑的问题,期待高手解答:(
回复
wuyd2005
2010年01月25日 08:29:46
19楼
期待高手解答 我一直也很困惑 希望高手们不吝赐教
回复
9mmelc
2010年01月27日 21:12:42
20楼
作用于楼板上的恒活荷是以房间为单元传导的吗?还是按主次梁围成的区域为单元?
回复
pshzhzyi
2010年01月28日 09:31:00
21楼
感谢楼主的无私奉献