主梁次梁
kongqueshi
kongqueshi Lv.3
2009年12月28日 14:19:35
来自于PKPM
只看楼主

1、导荷方式的不同 作用于楼板上的恒活荷是以房间为单元传导的,次梁当主梁输时,楼板荷载直接传导到同边的梁上。当次梁输时,该房间楼板荷载被次梁分隔成若干板块,楼板荷载先传导到次梁上,该房间上次梁如有互相交叉,再对次梁作交叉梁系分析(交叉梁系仅限于本房间范围),程序假定次梁简支于房间周边,最后得出每次梁的支座反力,房间周边梁将得到由次梁围成板块传来的线荷载和次梁集中力。 两种导荷方式的结构总荷载应相同,但平面局部会有差异。

1、导荷方式的不同
作用于楼板上的恒活荷是以房间为单元传导的,次梁当主梁输时,楼板荷载直接传导到同边的梁上。当次梁输时,该房间楼板荷载被次梁分隔成若干板块,楼板荷载先传导到次梁上,该房间上次梁如有互相交叉,再对次梁作交叉梁系分析(交叉梁系仅限于本房间范围),程序假定次梁简支于房间周边,最后得出每次梁的支座反力,房间周边梁将得到由次梁围成板块传来的线荷载和次梁集中力。
两种导荷方式的结构总荷载应相同,但平面局部会有差异。 g.png
4、梁支座负弯矩调幅的不同
在SATWE、TAT计算时对PM主菜单1中输的次梁均隐含设定为“不调幅梁”,此时用户指定的梁支座弯矩调整系数仅对主梁起作用,对不调幅梁不起作用。如需对该梁调幅,则用户需在“特殊梁柱定义”菜单中将其改为“调幅梁”。

这是在网上搜集的资料,请问作用于楼板上的恒活荷是以房间为单元传导的吗?还是楼板荷载先传到次梁再传到主梁呢?既然次梁按主梁输入为什么还是“不调幅梁”,不是有个0.8-0.9的调幅系数吗?

g.png

a321b4813e4fa172073d.rar
87.2 KB
立即下载
免费打赏
kongqueshi
2009年12月29日 09:48:40
2楼
作用于楼板上的恒活荷是以房间为单元传导的吗?还是按主次梁围成的区域为单元?
回复
hqs32
2009年12月31日 21:42:45
3楼
顶一下,希望能再有人出来说两句
回复
liwei790204
2009年12月31日 23:01:28
4楼
ding
回复
yanzisunyan
2010年01月04日 22:08:13
5楼
期待答案
回复
yuwei84yxg
2010年01月07日 11:15:09
6楼
期待答案
回复
woshiboy
2010年01月09日 20:51:34
7楼

则用户需在“特殊梁柱定义”菜单中将其改为“调幅梁”。这个我怎么找不到调幅梁~
回复
carl-zheng
2010年01月10日 13:46:43
8楼
说的好,培训中提到了~~
回复
愚公移山
2010年01月12日 16:35:31
9楼
恩 感谢 适合我们新人学习
回复
zdw1006
2010年01月12日 17:29:25
10楼
谢谢
回复
cheer616
2010年01月12日 23:15:16
11楼
恩 感谢 适合我们新人学习
回复