新楼楼板凹陷
hk927
hk927 Lv.3
2009年12月28日 14:14:10
只看楼主

新楼出现楼板凹陷,最大62MM,一般怎么处理?

新楼出现楼板凹陷,最大62MM,一般怎么处理?
免费打赏
nestpitty
2009年12月28日 18:22:17
2楼
无语,估计要上电视、见报纸了。。。
回复
woodyy
2009年12月29日 02:56:04
3楼
砸掉
回复
ougaogong
2009年12月29日 16:28:08
4楼
别把卫生间沉降也当做凹陷啊,看这个凹陷是不是规则的呢?
回复
zzfbanana
2009年12月29日 16:40:14
5楼
要分是一层地面还是标准层楼板。如果是一层地面,有可能是回填土没压实;不过也有可能基础问题这就比较复杂了。如果是标准层楼板变形那么大估计都发生破坏了,只是还没到脆性阶段吧。
回复
ahaqhf
2009年12月29日 18:25:14
6楼
要分是一层地面还是标准层楼板。如果是一层地面,有可能是回填土没压实;不过也有可能基础问题这就比较复杂了。如果是标准层楼板变形那么大估计都发生破坏了,只是还没到脆性阶段吧。
回复
kungfutiger
2009年12月29日 21:46:54
7楼
只有找清原因,才能对症下药处理。是否模板拆早了?砼强度不够?楼板薄了?
回复
hk927
2009年12月30日 16:29:31
8楼
感谢各位的回复
回复
wangh7308
2009年12月30日 16:54:45
9楼
先要分析原因:是不是设计承载力不够?或是模板变形?或是拆模过早,砼强度没上来实际承载力不足而变形?
其次要看业主情况:自用的,尽量省着点处理;商品房,就要严格按规范来,处理一定要到位。
处理:设计承载力不够,就要加固(加钢筋加板厚,甚至包括周边的梁),最好是拆掉重新浇;变形过大,如果是自用,建议装修时处理,如用木地板,铺地垄时调整过来,板底做吊顶。
说实话,62mm变形也大了点,处理起来的余地就小了。要是两、三公分的变形,粉刷上就能处理掉。
回复
jiegouxiaosheng
2009年12月30日 17:29:52
10楼
:D 砸掉重做:D
回复
lsj5lsj
2010年01月05日 17:00:51
11楼
只有找清原因,才能对症下药处理。是否模板拆早了?
回复

相关推荐

APP内打开