如题:消防用电负荷,按建规11.1.1条最高为二级负荷。 我做的是化工厂项目,消防泵一般为37kW,经常被专家指出属于一级负荷,本人菜鸟,有谁知道消防泵为一级负荷的出处?谢谢!

如题:消防用电负荷,按建规11.1.1条最高为二级负荷。
我做的是化工厂项目,消防泵一般为37kW,经常被专家指出属于一级负荷,本人菜鸟,有谁知道消防泵为一级负荷的出处?谢谢!
免费打赏
zzhspeed
2009年12月28日 17:30:34
12楼
消防泵负荷等级确定后直接决定其电源数量和质量,跟放在哪里没有任何关系。
回复
xiaoyuyao201
2009年12月29日 09:20:36
13楼

我晕,就拖放了下,刚打了半天全没了,网易编辑栏应该完善下。
消防负荷用的不是用的同一个电源,你的意思是不是只要建筑物内的某一个消防负荷达到一级,其他的都应该按一级的做?
比如一座楼里有一个一级负荷的消防电梯,是不是消防应急照明和消防泵都要按一级的做?他们用的本来就不是同一个备用电源啊。
一个小厂里办公楼里有一个一级负荷的消防电梯,哪全厂的消防泵房都要按一级负荷做,对不对?
本人菜鸟,谢谢指正!
回复
xiaoyuyao201
2009年12月29日 09:24:09
14楼

这位大哥,你也是论坛元老级人物了,我就是消防泵的负荷等级不会确定,教下吧。
你的意思是不是和7楼一样???
回复
wlsunway
2009年12月29日 09:35:03
15楼
:victory: :victory: :victory: :victory:
回复
zzhspeed
2009年12月29日 17:12:34
16楼
我的观点是:
一、2楼的条文绝对正确,但却没有用。
二、4楼的条文稍微具体了一些,很有参考价值,在找不到其他依据的时候,这就是最权威的依据了。
三、第三版设计手册的26页,“部分行业的负荷分级”里有很详细的设备划分,但可惜的是只有机械行业和民用建筑的,你也只能参考参考。可能其它的行业设计手册里能查到。
四、一些工业设备的重要程度有时会由工艺专业提出,有时候跟他们讨论一下也有帮助。
回复
xiaoyuyao201
2009年12月30日 09:15:17
17楼
谢谢笑笑生!
其实做的时候,两台泵一般两种情况:
1.一台用电,一台用柴油;
2.两台都用电,一路市电,一路柴油发电机。
这是符合一级负荷的,写安评时,我都写二级负荷,老是都被专家指出要改一级负荷。呵呵,以后直接写一级负荷完事。
回复
刘卿强
2009年12月30日 10:11:59
18楼
4楼是按规范来定位的 很准确 在没有其它规范要求时 按此执行
回复
iori_sam
2009年12月31日 10:08:24
19楼
可以看下《2003全国建筑专业统一技术措施 电气》
回复
老吴家的
2018年10月26日 11:22:59
20楼

这个供电一级负荷,我在消防资讯网上看到过。应该是

当室内临时高压给水系统仅采用稳压泵维压,且室外消防给水流量大于20秒每升,且建筑大于54米的住宅应按一级负荷供电要求设置,不足时加设柴油发电机室。

不对之处敬请谅解,本人能力有限,仅供才考。