如题:消防用电负荷,按建规11.1.1条最高为二级负荷。 我做的是化工厂项目,消防泵一般为37kW,经常被专家指出属于一级负荷,本人菜鸟,有谁知道消防泵为一级负荷的出处?谢谢!
如题:消防用电负荷,按建规11.1.1条最高为二级负荷。
我做的是化工厂项目,消防泵一般为37kW,经常被专家指出属于一级负荷,本人菜鸟,有谁知道消防泵为一级负荷的出处?谢谢!
2楼
第2.0.1条 电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成损失或影响的程度进行分级,并应符合下列规定:
一、符合下列情况之一时,应为一级负荷:
1.中断供电将造成人身伤亡时。
2.中断供电将在政治、经济上造成重大损失时。例如:重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、国民经济中重点企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复等。
3.中断供电将影响有重大政治、经济意义的用电单位的正常工作。例如:重要交通枢纽、重要通信枢纽、重要宾馆、大型体育场馆、经常用于国际活动的大量人员集中的公共场所等用电单位中的重要电力负荷。
在一级负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为特别重要的负荷。
二、符合下列情况之一时,应为二级负荷:
1.中断供电将在政治、经济上造成较大损失时。例如:主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企业大量减产等。
2.中断供电将影响重要用电单位的正常工作。例如:交通枢纽、通信枢纽等用电单位中的重要电力负荷,以及中断供电将造成大型影剧院、大型商场等较多人员集中的重要的公共场所秩序混乱。
三、不属于一级和二级负荷者应为三级负荷。
回复
3楼
这个问题困惑了好久. 这个规范是不是指一个项目的总电源的重要性级别? 对于项目中的某个负荷的重要性级别也用这个规范? 对于消防泵的级别, 建规中也有规定, 和你这个矛盾吗?
回复
4楼
多层建筑:
11.1.1 建筑物、储罐(区)、堆场的消防用电设备,其电源应符合下列规定:
1 除粮食仓库及粮食筒仓工作塔外,建筑高度大于50.0m 的乙、丙类厂房和丙类仓库的消防用电应按一级负荷供电;
2 下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:
1)室外消防用水量大于30L/s 的工厂、仓库;
2)室外消防用水量大于35L/s 的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区);
3)座位数超过1500 个的电影院、剧院,座位数超过3000 个的体育馆、任一层建筑面积大于3000m2 的商店、展览建筑、省(市)级及以上的广播电视楼、电信楼和财贸金融楼,室外消防用水量大于25L/s 的其它公共建筑;
3 除本条第1、2 款外的建筑物、储罐(区)和堆场等的消防用电可采用三级负荷供电;
高层建筑:
9.1.1 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾自动报警、漏电火灾报警系统、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动的防火门、窗、卷帘、阀门等消防用电,应按现行的国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052的规定进行设计,一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。
回复
5楼
谢谢楼上的回答!
上面的规范我知道,我想知道建筑物的消防电源负荷和消防泵的电源负荷有没有必然关系(消防泵不在建筑物内,在专门的消防泵房内)。
个人觉得没有必然关系,那消防泵是属于一级负荷还是二级负荷?为什么?
谢谢!
回复
6楼
:lol
个人认为,看到“化工厂”这字眼,消防泵应该属一级负荷。。。
回复
7楼
建筑物的消防电源的供电对象就是消防负荷,消防泵是众多的消防负荷之一,消防负荷级别如何确定,规范已经是说得够明确了.
既然这些规范都知道,还是"个人觉得没有必然关系",也请说说你的看法
回复
8楼
同意6楼的讲法
回复
9楼
化工厂本来就属于危险性比较大的地方,所以对消防的要求比较高,所以消防泵也应该属于以及负荷。
回复
10楼
同意!
回复
11楼
化工厂是否属于丙类厂房?
1 除粮食仓库及粮食筒仓工作塔外,建筑高度大于50.0m 的乙、丙类厂房和丙类仓库的消防用电应按一级负荷供电。
回复