一直不能下定论,消防上到底能不能用共板法兰的风管,消防上到底有规范说明不能用吗?一定要用角钢法兰吗?

一直不能下定论,消防上到底能不能用共板法兰的风管,消防上到底有规范说明不能用吗?一定要用角钢法兰吗?
免费打赏
hgq416663522
2009年12月28日 15:12:26
2楼
我们做的工程就是用共板法兰的风管,我也不知道能不能用
不过我觉的应该么有什么问题
。。。。。。。。。。。
回复
tucunaaa
2009年12月29日 19:46:37
3楼
学习中
回复
wpdsk
2010年01月07日 09:41:48
4楼
规范并没有界定法兰的形式只要是不燃的材料即可。
回复
king2006_lyt
2010年01月18日 12:01:07
5楼
规范并没有界定法兰的形式只要是不燃的材料即可。,我同意
回复
tfkta
2010年01月20日 10:44:07
6楼
消防排烟属于 高压风管 只要做的风管达到 标准 就可 高压1500 变形
回复
沙加
2010年01月27日 19:46:40
7楼
这的确是个问题,我的观点是最好不用在排烟系统上原因有以下几点:
1、排烟系统属高压系统一般管径都比较大
2、共板法兰风管单接长度为1.16m,连接节数过多,且无论管径多大连接处就是四个螺栓严密性无法掌控,监理单位不可能逐节检查连接的严密性。
3、共板法兰风管单节产品整体并不是一个长方体,它的四个角起不了几何支撑作用
4、漏光检测、漏风量测试没有一个工程是达标的。
回复
zwd1028
2010年02月07日 00:48:34
8楼
可以用,满足压力即可
回复
zhao2730
2010年04月04日 19:18:31
9楼
不仅能用,还要大力提倡!
回复
rubin-cart
2010年10月09日 17:56:16
10楼
此链接方式的强度比交钢法兰要低,安全型不高。
回复
yuan_toxic
2010年11月10日 13:27:34
11楼
国标中是没有明确要求是否能用共体法兰的。
但是上海的《DGJ08-88-2006 上海市建筑防排烟技术规程》里面有写要用角钢法兰
听说新的国家消防规范是以上海市的为基础编制的,以后应该会有明确要求了。
回复