电流互感器二次侧必须接地吗?请讨论。
leshereng
leshereng Lv.12
2005年07月18日 13:23:15
来自于变压器
只看楼主

电流互感器二次侧必须接地吗?分高压和低压 加以说明,请讨论。

电流互感器二次侧必须接地吗?分高压和低压 加以说明,请讨论。
免费打赏
rgchxt
2005年07月18日 16:14:36
2楼
二次接地主要是为了防止开路时产生高电压,发生事故.高低压一样原理
回复
controler
2005年07月18日 19:19:17
3楼
我觉得这个没有什么可讨论的,互感器的二次端都是必须要可靠接地的,都是为了保证人生、设备的安全。。
回复
byecar
2005年07月18日 19:47:53
4楼
我在实际使用中发现:
部分多功能的电力测量仪表使用互感器输入时,互感器的二次侧接地与不接地、3只互感器分别单独接地、3只互感器二次侧连以来再接地对测量值有很大的影响。有时甚至出现读数完全不合理的情况。咨询厂家说是软件的算法不同。
回复
com.cn
2005年07月18日 22:32:14
5楼
呵呵
厂家解释的有点牵强
楼上一般是怎么接的。
回复
byecar
2005年07月18日 22:53:00
6楼

按厂家的样本,有的接地,有的不接地,有的共用接地,有的单独接地。
回复
daojianwuying
2005年07月18日 23:42:11
7楼
一般用于计量的都不接地........就是用于测量的也要分情况,不一定都接地.......
回复
leshereng
2005年07月19日 09:09:20
8楼
学习中,请高手总结,谢谢!
回复
互感器
2005年07月19日 21:33:42
9楼
接地是为保护仪表,当设备主绝缘被击穿,高压进入互感器二次端,如果没接地,就会冲击破坏仪表,如果接地了,仪表自然得到保护了。
回复
chengyongkft
2005年07月20日 22:55:22
10楼
但是有些用于取样的电流互感器如二次接地会产生一定误差...............
回复
zuoxaomin
2005年07月21日 18:10:17
11楼
但是有些用于取样的电流互感器如二次接地会产生一定误差...............

奖励积分36 by byecar 原因:这个还没遇见过,能不能结合实际说说?

byecar下血本了,等楼上讲课!
俺也偷听……………………………………………………
回复

相关推荐