FFU+DCC+MAU系统的是不是存在一个致命的缺点,而厂家为了保护自己的利益从来不提??
lihuajiancn
2009年12月26日 11:44:07
只看楼主

FFU+DCC+MAU系统的是不是存在一个致命的缺点?厂家为了保护自己的利益从来不提??举个例子:地点在广州车间温湿度:23+-1度 60+-5%湿度,,千级车间,500平方,2.5米高;在夏季,此系统处理控制湿度的主要是MAU,则在早上8点,刚上班的时候,室内的含湿量经过十几个小时的渗透,会跟外界一样,比如取广州夏季空气调节状态,27g/KG室内要求的含湿量为 10.5g/kgMAU的送风含湿量为 7.5g/kg (露点温度11.5度了,普通7-12度冷却水做都很难做到了,要用冷媒,耗电。。。)

FFU+DCC+MAU系统的是不是存在一个致命的缺点?厂家为了保护自己的利益从来不提??

举个例子:
地点在广州
车间温湿度:23+-1度 60+-5%湿度,
,千级车间,500平方,2.5米高;
在夏季,此系统处理控制湿度的主要是MAU,
则在早上8点,刚上班的时候,室内的含湿量经过十几个小时的渗透,会跟外界一样,比如取广州夏季空气调节状态,27g/KG
室内要求的含湿量为 10.5g/kg
MAU的送风含湿量为 7.5g/kg (露点温度11.5度了,普通7-12度冷却水做都很难做到了,要用冷媒,耗电。。。)
算新风量含 3次/h的换气次数来算
//好了现在像是我们打一桶80度的热水,我们要用15度的自来水冲到我们需要的40度洗澡水,
则20分钟过去发生一次混合置换,室内的含湿量为:(27+7.5+1)/2=17.75g/kg (1--为室内产湿量1g/kg)
40分钟过去:(17.5+7.5+1)/2=13g/kg
60分钟过去:(13+7.5+1)/2=10.75g/kg
80分钟过去:(10.75+7.5+1)/2=9.625g/kg
乖乖终于达到了要求的湿度,但是 整整花个1个小时啊,
所以为了8点钟上班的时候达到要求的湿度,业主必须安排个电工7点钟上班去开空调,累死那个电工不说,还白白浪费了1个小时的电费,这可以不是小数目啊。
这是一种简单的计算,要精确当然建立数学模型,但是我想差别不大吧,因为新量也是按3次换气次数算了(很大了吧,一般施工好的话,密封性很好的,不要告诉我你们的彩钢板接缝处不打密封胶)
我的这样推算不知道有没有问题,此系统应用了那么多,应该会有人发现这个问题了吧

[ 本帖最后由 lihuajiancn 于 2009-12-26 11:46 编辑 ]
免费打赏
zht2004
2010年01月02日 13:31:59
12楼
FFU+DCC+MAU系统,比AHU+HEPA系统要好的多啊,各位!
电子厂房,低级别的才采用一次回风系统啊
回复
xyzjm12
2010年01月02日 16:45:30
13楼
耗時1小時很正常,電工也不會累死。增設一時間控制器來控制設備的啓停不就行了,費用應該沒幾個錢吧。如果采AHU+HEPA系統,那送風量是多少?小面積的還行,如果是1000平米?2000平米呢?要準備多大的機房?
回复
tempest_1
2010年01月04日 09:42:05
14楼
电子厂一般实行三班倒,24小时运行,中间不停机的。
电子厂给电工的是钱 什么叫累死电工
如果想不做事情就拿钱 那也不用做电工了
不知道你是什么歪理
一个无尘室投掷几千万 加设备可能上E 一般电子厂电子产品技术寿命也就2到3年
要在这段时间收回成本 你只上8小时 那还不如不建
回复
tempest_1
2010年01月04日 09:48:34
15楼
无尘室本来就是高能耗 换来的是原来电子晶圆10%的合格率到现在99%甚至100%的合格率
这就是为什么现在电子产品能降价
能耗跟产品质量还有一批产品不量比起来这点能耗还不算什么
你有想过一批电脑芯片如果因为无尘室等级未达到要求然后全部被当做废品
那个划算 鱼和熊掌你取的是谁?
回复
wka
2010年01月05日 15:29:45
16楼
对于洁净厂房,如果不是连续生产,均需要自净时间。此自净是使得在正式生产前,使室内的温度、湿度、洁净度均满足生产的需要,不仅仅针对湿度。
回复
coldtea
2010年01月05日 17:20:20
17楼
太正常了,1小时达到要求,正常情况1小时应该也达不到要求。
现在的电子厂都是24小时运转,都不随便停机的
回复
compeq1
2010年01月06日 11:54:21
18楼
没有啊,我们100级的控制的很好啊,去年节能还停了一部分设备,一直很稳定啊
回复
pingan0450702
2010年01月07日 11:58:22
19楼
MAU的新风口设置和机组联动的电动风阀,机组停止后,自动关闭。是不是有所改善呢
回复
sky97132
2010年01月08日 16:00:24
20楼
7-12度的水是能把新风处理到11.5度的,而且不是用冷媒,其实你只要将表冷器的盘管数提到12排,新风温度是完全可以降低到这个温度的,我测到过10.4度。
另外,一般厂家都不会一天只生产8小时,换了你是BOSS,你也不愿意。再就是洁净室的密封也不会这么差吧,我想如果室内的含湿量都和室外的一样了,那室内的洁净度还能保证吗。如果是这样,我想就不是FFU+DCC+MAU的错了,你换了成MAU+AHU应该也会有同样的情况
回复
loveguaimaomao
2010年01月09日 21:27:16
21楼
太正常了,1小时达到要求,正常情况1小时应该也达不到要求。
现在的电子厂都是24小时运转,都不随便停机的
同意