FFU+DCC+MAU系统的是不是存在一个致命的缺点,而厂家为了保护自己的利益从来不提??
lihuajiancn
2009年12月26日 11:44:07
只看楼主

FFU+DCC+MAU系统的是不是存在一个致命的缺点?厂家为了保护自己的利益从来不提??举个例子:地点在广州车间温湿度:23+-1度 60+-5%湿度,,千级车间,500平方,2.5米高;在夏季,此系统处理控制湿度的主要是MAU,则在早上8点,刚上班的时候,室内的含湿量经过十几个小时的渗透,会跟外界一样,比如取广州夏季空气调节状态,27g/KG室内要求的含湿量为 10.5g/kgMAU的送风含湿量为 7.5g/kg (露点温度11.5度了,普通7-12度冷却水做都很难做到了,要用冷媒,耗电。。。)

FFU+DCC+MAU系统的是不是存在一个致命的缺点?厂家为了保护自己的利益从来不提??

举个例子:
地点在广州
车间温湿度:23+-1度 60+-5%湿度,
,千级车间,500平方,2.5米高;
在夏季,此系统处理控制湿度的主要是MAU,
则在早上8点,刚上班的时候,室内的含湿量经过十几个小时的渗透,会跟外界一样,比如取广州夏季空气调节状态,27g/KG
室内要求的含湿量为 10.5g/kg
MAU的送风含湿量为 7.5g/kg (露点温度11.5度了,普通7-12度冷却水做都很难做到了,要用冷媒,耗电。。。)
算新风量含 3次/h的换气次数来算
//好了现在像是我们打一桶80度的热水,我们要用15度的自来水冲到我们需要的40度洗澡水,
则20分钟过去发生一次混合置换,室内的含湿量为:(27+7.5+1)/2=17.75g/kg (1--为室内产湿量1g/kg)
40分钟过去:(17.5+7.5+1)/2=13g/kg
60分钟过去:(13+7.5+1)/2=10.75g/kg
80分钟过去:(10.75+7.5+1)/2=9.625g/kg
乖乖终于达到了要求的湿度,但是 整整花个1个小时啊,
所以为了8点钟上班的时候达到要求的湿度,业主必须安排个电工7点钟上班去开空调,累死那个电工不说,还白白浪费了1个小时的电费,这可以不是小数目啊。
这是一种简单的计算,要精确当然建立数学模型,但是我想差别不大吧,因为新量也是按3次换气次数算了(很大了吧,一般施工好的话,密封性很好的,不要告诉我你们的彩钢板接缝处不打密封胶)
我的这样推算不知道有没有问题,此系统应用了那么多,应该会有人发现这个问题了吧

[ 本帖最后由 lihuajiancn 于 2009-12-26 11:46 编辑 ]
免费打赏
coolhua1982
2010年01月18日 23:42:14
22楼
lz 所说停留在理论上
电子厂房工作8小时你以为是zf部门啊,那boss还不赔死啊
回复
dgjimms
2010年03月14日 10:39:52
23楼
是否可以考虑值班风机?
回复
lihuajiancn
2010年03月16日 12:00:44
24楼
此系统还还有一个问题~~~~~~~~~~~~~~~~冬天怎么加热?在新风机处加吗?但是加温太高影响温度精度,太低车间温度上不来。