FFU+DCC+MAU系统的是不是存在一个致命的缺点,而厂家为了保护自己的利益从来不提??
lihuajiancn
2009年12月26日 11:44:07
只看楼主

FFU+DCC+MAU系统的是不是存在一个致命的缺点?厂家为了保护自己的利益从来不提??举个例子:地点在广州车间温湿度:23+-1度 60+-5%湿度,,千级车间,500平方,2.5米高;在夏季,此系统处理控制湿度的主要是MAU,则在早上8点,刚上班的时候,室内的含湿量经过十几个小时的渗透,会跟外界一样,比如取广州夏季空气调节状态,27g/KG室内要求的含湿量为 10.5g/kgMAU的送风含湿量为 7.5g/kg (露点温度11.5度了,普通7-12度冷却水做都很难做到了,要用冷媒,耗电。。。)

FFU+DCC+MAU系统的是不是存在一个致命的缺点?厂家为了保护自己的利益从来不提??

举个例子:
地点在广州
车间温湿度:23+-1度 60+-5%湿度,
,千级车间,500平方,2.5米高;
在夏季,此系统处理控制湿度的主要是MAU,
则在早上8点,刚上班的时候,室内的含湿量经过十几个小时的渗透,会跟外界一样,比如取广州夏季空气调节状态,27g/KG
室内要求的含湿量为 10.5g/kg
MAU的送风含湿量为 7.5g/kg (露点温度11.5度了,普通7-12度冷却水做都很难做到了,要用冷媒,耗电。。。)
算新风量含 3次/h的换气次数来算
//好了现在像是我们打一桶80度的热水,我们要用15度的自来水冲到我们需要的40度洗澡水,
则20分钟过去发生一次混合置换,室内的含湿量为:(27+7.5+1)/2=17.75g/kg (1--为室内产湿量1g/kg)
40分钟过去:(17.5+7.5+1)/2=13g/kg
60分钟过去:(13+7.5+1)/2=10.75g/kg
80分钟过去:(10.75+7.5+1)/2=9.625g/kg
乖乖终于达到了要求的湿度,但是 整整花个1个小时啊,
所以为了8点钟上班的时候达到要求的湿度,业主必须安排个电工7点钟上班去开空调,累死那个电工不说,还白白浪费了1个小时的电费,这可以不是小数目啊。
这是一种简单的计算,要精确当然建立数学模型,但是我想差别不大吧,因为新量也是按3次换气次数算了(很大了吧,一般施工好的话,密封性很好的,不要告诉我你们的彩钢板接缝处不打密封胶)
我的这样推算不知道有没有问题,此系统应用了那么多,应该会有人发现这个问题了吧

[ 本帖最后由 lihuajiancn 于 2009-12-26 11:46 编辑 ]
免费打赏
dhz83
2009年12月26日 16:21:54
2楼
你说的很有道理。
但是电子厂一般实行三班倒,24小时运行,中间不停机的。
回复
hotboyok
2009年12月26日 18:23:21
3楼
:lol MAU的新风口设置和机组联动的电动风阀,机组停止后,自动关闭。是不是有所改善呢
回复
qgpei1225
2009年12月27日 11:58:53
4楼
1个小时达到要求,很正常。
系统启动一下子就达到要求的,我也没见过
回复
lihuajiancn
2009年12月28日 11:50:22
5楼
但是如果是AHU+HEPA系统的话,因为循环次数都是几十次以上的,应该循环几次就能达到要求了吧,也就10分钟左右就能达到设定的温度。。
所以这也应该是AHU系统的优点吧
回复
mxb6095
2009年12月30日 14:46:22
6楼
MAU的新风口设置和机组联动的电动风阀,机组停止后,自动关闭。是不是有所改善呢
回复
jini
2009年12月30日 15:06:32
7楼
目前很多的电子工厂都是24小时不停机的,停一分钟都是钱的损失呀
回复
crj1314520
2009年12月30日 17:12:29
8楼
有业主哪么使用的吗?
回复
xywyx
2009年12月31日 12:04:06
9楼
千级的洁净室,提前一个小时启动达到要求,真的很正常。再说启动这样一个系统需要很大工作量吗?所有的设备全从零开始启动吗?不能远程启动吗?没自控?这是什么样的工厂?
回复
ao_yu
2010年01月01日 09:22:55
10楼
一般的电子厂都是24小时不停机的,而且洁净级别也比较高,也就是换气次数较大!
同时,其厂房内使用排风量也较大。所以一般循环半小时已经足够满足其需求了!
回复
lihuajiancn
2010年01月01日 22:07:14
11楼

---主要是不节能。其次我我看到多电子长多是私人投资,作为投资人,肯定想最快的时间收回成本,所以什么东西能省则省,能用就行,私人的厂有几个控制做成计算机集成控制的。
包括很多我们看到名牌的手机啊,数码相机之类的厂啊,其实很多工程都是皮包公司做的。什么洁净度,狗屁去吧。
回复