施工地点西安,设计防雷等级三级,共29层,图纸设计均压环:60米以下每三层焊接,60米以上每层均焊。是否有必要。询问设计院依据,解释为同防侧击雷不同,其他道理没讲。寻求详细解释
施工地点西安,设计防雷等级三级,共29层,图纸设计均压环:60米以下每三层焊接,60米以上每层均焊。是否有必要。询问设计院依据,解释为同防侧击雷不同,其他道理没讲。寻求详细解释
2楼
补充一下为住宅楼
回复
3楼
60米以下没必要每三层焊接吧
回复
4楼
我们图纸是45米以上每二层设
回复
5楼
我们重庆这儿只要过10层,每层都焊
回复
6楼
均压环这个东西貌似规范上没有这个用词。
我觉得像楼主所说的应属于防侧击雷的内容。
我一直在寻找均压环与防侧击雷的区别跟联系。
回复
7楼
建筑物防雷设计规范 GB 50057-94 (2000年版)
第3.2.4条 当建筑物太高或其它原因难以装设独立避雷针、架空避雷线、避雷网时,可将避雷针或网格不大于5m×5m或6m×4m的避雷网或由其混合组成的接闪器直接装在建筑物上,避雷网应按本规范附录二的规定沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设。并必须符合下列要求:
一、所有避雷针应采用避雷带互相连接。
二、引下线不应少于两根,并应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于12m。
三、排放爆炸危险气体、蒸气或粉尘的管道应符合本规范第3.2.1条二、三款的要求。
四、建筑物应装设均压环,环间垂直距离不应大于12m,所有引下线、建筑物的金属结构和金属设备均应连到环上。均压环可利用电气设备的接地干线环路。
五、防直击雷的接地装置应围绕建筑物敷设成环形接地体,每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω,并应和电气设备接地装置及所有进人建筑物的金属管道相连,此接地装置可兼作防雷电感应之用。
回复
8楼
你说的是一类防雷要求,可图纸设计为三类防雷
回复
9楼
和等级无关,与层高有关,谢谢
回复
10楼
11.4.4 当建筑物高度超过60m时,应采取下列防侧击措施:
1 建筑物内钢构架钢筋混凝土中的钢筋及金属管道等的连接措施,应符合第11.3.4条1、2、4款的规定;
2 应将60m及以上部分外墙上的金属栏杆、金属门窗等较大的金属物直接或通过预埋件与防雷装置相连。
以上摘录自民规,防雷规范里面也有,60米以下那个每3层做?是他自己编的吧
回复
11楼
29层层的住宅肯定是一类防雷建筑!
回复