施工地点西安,设计防雷等级三级,共29层,图纸设计均压环:60米以下每三层焊接,60米以上每层均焊。是否有必要。询问设计院依据,解释为同防侧击雷不同,其他道理没讲。寻求详细解释
施工地点西安,设计防雷等级三级,共29层,图纸设计均压环:60米以下每三层焊接,60米以上每层均焊。是否有必要。询问设计院依据,解释为同防侧击雷不同,其他道理没讲。寻求详细解释
12楼
引用:
原帖由 fcjgcy 于 2009-12-31 20:18 发表
你说的是一类防雷要求,可图纸设计为三类防雷 和等级无关,与层高有关,谢谢
怎么会和等级无关呢?一类为30米,二类为45米,三类为60米。
回复
13楼
看看GB50057-94(2000)《建筑物防雷设计规范》吧,民用住宅根本不可能是第一类防雷建筑物
回复
14楼
这的确是第一类防雷建筑物的要求
回复
15楼
侧击雷是直接雷击的一种。均压环是接闪器么,能拦截闪电?均压环只是起等电位的作用,民用住宅一般不用每层都设置。
回复
16楼
首层起每3层焊接没错啊
一栋楼就像法拉第笼,网格比较大,电磁屏蔽性较每3层焊接一圈均压环要差一些。所以电子信息设备较多··电磁环境较高的智能化大楼最好每3层做均压环。
回复
17楼
我有个在建高层住宅楼项目为32F(带连体地下室),设计防雷等级为三级,均压环图纸要求是在1F的时候做,20F的时候做,30F以上的每三层做
回复
18楼
好像老规范上有“三层”的规定!
回复
19楼
均压环 这个东西,就理解为楼层等电位带好了,这个东西的作用 就防止楼宇接闪后,在泄流过程中造成的电位差,导致电器损坏和人员伤亡,
以上为个人理解:handshake
回复
20楼
你懂不懂啊 连均压环这用词都不懂 还喊 应该把你关进法拉第笼里你当猪养
回复
21楼
2010年的规范已不存在均压环的概念了
回复