高层建筑均压环设计是否过了
fcjgcy
fcjgcy Lv.7
2009年12月25日 20:40:32
来自于防雷减灾
只看楼主

施工地点西安,设计防雷等级三级,共29层,图纸设计均压环:60米以下每三层焊接,60米以上每层均焊。是否有必要。询问设计院依据,解释为同防侧击雷不同,其他道理没讲。寻求详细解释

施工地点西安,设计防雷等级三级,共29层,图纸设计均压环:60米以下每三层焊接,60米以上每层均焊。是否有必要。询问设计院依据,解释为同防侧击雷不同,其他道理没讲。寻求详细解释
免费打赏
en.good
2010年01月03日 16:29:48
12楼
引用:
原帖由 fcjgcy 于 2009-12-31 20:18 发表
你说的是一类防雷要求,可图纸设计为三类防雷 和等级无关,与层高有关,谢谢

怎么会和等级无关呢?一类为30米,二类为45米,三类为60米。
回复
firzen
2010年01月06日 15:27:01
13楼


看看GB50057-94(2000)《建筑物防雷设计规范》吧,民用住宅根本不可能是第一类防雷建筑物
回复
firzen
2010年01月06日 15:30:17
14楼


这的确是第一类防雷建筑物的要求
回复
firzen
2010年01月06日 15:43:40
15楼
侧击雷是直接雷击的一种。均压环是接闪器么,能拦截闪电?均压环只是起等电位的作用,民用住宅一般不用每层都设置。
回复
iori_sam
2010年01月17日 16:52:12
16楼
首层起每3层焊接没错啊
一栋楼就像法拉第笼,网格比较大,电磁屏蔽性较每3层焊接一圈均压环要差一些。所以电子信息设备较多··电磁环境较高的智能化大楼最好每3层做均压环。
回复
wzliang9776
2010年01月25日 03:59:59
17楼
我有个在建高层住宅楼项目为32F(带连体地下室),设计防雷等级为三级,均压环图纸要求是在1F的时候做,20F的时候做,30F以上的每三层做
回复
xpmhs
2010年01月25日 19:49:19
18楼
好像老规范上有“三层”的规定!
回复
srb1981
2010年02月08日 15:56:05
19楼
均压环 这个东西,就理解为楼层等电位带好了,这个东西的作用 就防止楼宇接闪后,在泄流过程中造成的电位差,导致电器损坏和人员伤亡,

以上为个人理解:handshake
回复
牛头二
2012年04月29日 16:45:28
20楼
你懂不懂啊 连均压环这用词都不懂 还喊 应该把你关进法拉第笼里你当猪养
回复
_citylady1
2012年05月03日 22:27:33
21楼
2010年的规范已不存在均压环的概念了