在pkpm中算混凝土框架的时候,如果次梁离主梁的柱子节点很近时,往往会显红,显示抗扭不够,这是可以把次梁和主梁的节点定义为铰接,这样就算够了,可以在现实中怎么保证初次梁为铰接呢,如果通过塑性变形那么支座处的裂缝会不会影响正常使用呢?
在pkpm中算混凝土框架的时候,如果次梁离主梁的柱子节点很近时,往往会显红,显示抗扭不够,这是可以把次梁和主梁的节点定义为铰接,这样就算够了,可以在现实中怎么保证初次梁为铰接呢,如果通过塑性变形那么支座处的裂缝会不会影响正常使用呢?
2楼
支座处配构造钢筋就可以了
回复
3楼
混凝土不存在真正意义上的铰接
回复
4楼
这的确是个难题啊,要做到完全铰接不可能啊。塑性铰与一般铰不同啊,它也有弯矩的啊
回复
5楼
混凝土没有铰接的。只是理论算法。按刚接算的话省点钢筋。。你按铰接算,就是上部钢筋抗弯能力不计入,不分担弯矩,导致底部筋多放,浪费一些就是了。。。一般不主张这样算,浪费,而且容易形成所谓的强梁弱柱
回复
6楼
学习啦,谢谢:victory: :victory:
回复
7楼
学习。:time:
回复
8楼
:handshake :handshake :handshake
回复
9楼
按铰算是否就不需控制支座裂缝宽度了?
回复
10楼
这个问题提得好 实际工程往往与设计有些偏差的
回复
11楼
点了铰接的话,支座钢筋要少放.理论上应该是正常使用情况下,支座钢筋满足固接时负筋要求,地震(极限荷载)作用下,支座钢筋不足,梁端产生裂缝,转动,梁端负弯矩消失,满足铰接模型.如果梁端负筋太多,地震作用下梁端不开裂转动,仍存在弯矩,则会使主梁产生扭矩,而此时主梁抗扭超限(显红),破坏.应避免.
[
本帖最后由 yaslean 于 2010-2-2 22:06 编辑 ]
回复