红油泵房设计
hbs123380
hbs123380 Lv.5
2009年12月25日 16:32:20
只看楼主

各位专家,我现在做一个红油泵房的配电设计,里面产品供油系统用电530KW,加载供油系统660KW,厂方说是这两个系统会同时工作,照这样的话这两个系统是不是需要一台单独的变压器,需求系数应该怎么算呢?电流计算出来岂不是很大,如何解决?

各位专家,我现在做一个红油泵房的配电设计,里面产品供油系统用电530KW,加载供油系统660KW,厂方说是这两个系统会同时工作,照这样的话这两个系统是不是需要一台单独的变压器,需求系数应该怎么算呢?电流计算出来岂不是很大,如何解决?
免费打赏
hbs123380
2009年12月28日 13:27:12
2楼
怎么没有人回答呢,甲方催的比较急,忘各位专家多多指点!!!
回复
zzhspeed
2009年12月28日 17:12:22
3楼
需要系数的选取大多是经验所得,经常遇到的设备类型可以查手册,而这种特种成套设备,设计人员不应该随便取系数,只能由厂家或甲方的提供,故应与甲方沟通后共同确定。否则,不应取需要系数,直接用总功率选取变压器容量。比如单独供这两个系统,我们就选1250KVA变压器。
回复
lingxuct
2009年12月28日 19:33:25
4楼
本人在石化系统工作了几十年,还是没听说过“红油”、“供油与加载供油”的名词,这个“油”与石油是否存在某种关系?
供油与供油前面多个加载,又是什么东东,让人费解!!
回复
99xiong2008
2009年12月28日 20:21:31
5楼
同意2楼的说法,不过我还是想说,再问问题的时候,最好能把问题说得清楚些、准确些,这样大家回答的时候也有针对性,否则你不清楚的提问,回答者也就显得盲目了,对不对?
回复
红苹果
2009年12月29日 09:40:25
6楼
....做一个红油泵房的配电设计,里面产品供油系统用电530KW,加载供油系统660KW....

:)
没弄懂楼主的意思。。。。香港人称柴油为红油,难道是柴油泵?
产品供油系统,加载供油系统?这两是什么系统?难道是柴油泵通过管道给产品加油?
回复
hbs123380
2010年01月27日 12:52:11
7楼
不好意思,可能问题没有说清楚,这是航空工业厂房的一个设计,泵房里面的东西都是特制的,甲方说产品资料保密,不提供,只要求我们做好配电,后面的控制部分有专门的成套东西,我们不用考虑。现在看来只有为泵房设计单独的变压器了!!!
回复

相关推荐