一个很诡异的现象,在场的所有人包括电工都不能解释
zsdqb
zsdqb Lv.2
2009年12月25日 13:18:53
只看楼主

前段时间去过一个工厂测试:一个车间就一台80KVA的变压器单独供电,三相四线由变压器配电房直接拉到车间,线路大约有120米,没有补偿。在车间总进线处测量得到的数据正常:A相:有功11.55KW,功率因素0.723,视在功率16.32KVA,无功11.30KW,电压228.9V,电流72.6A,而在配电房出线处测量得到的数据确是这样:A相:有功1.71KW, 功率因素0.504,视在功率3.70KVA, 无功3.14KW, 电压58.8V, 电流70.2A。

前段时间去过一个工厂测试:一个车间就一台80KVA的变压器单独供电,三相四线由变压器配电房直接拉到车间,线路大约有120米,没有补偿。在车间总进线处测量得到的数据正常:
A相:有功11.55KW,功率因素0.723,视在功率16.32KVA,无功11.30KW,电压228.9V,电流72.6A,而在配电房出线处测量得到的数据确是这样:
A相:有功1.71KW, 功率因素0.504,视在功率3.70KVA, 无功3.14KW, 电压58.8V, 电流70.2A。
注明:测量时候设备工作状况没有变化,设备负荷不变,在车间测量的各项数据一直比较稳定。相隔十分钟左右测量,车间总入线到配电房线路中间没有任何接入设备,没有变频器,测量设备为钳形功率表,开始我们以为是功率表有问题,转去测量其他线路确是正常的,功率表没有问题。如果测量时候功率表接地不好是测量不出数据的。想请教各位高手,你们见过这样的情形吗?有什么解释呢?
免费打赏
zsh678
2009年12月25日 17:33:13
12楼
将电缆在配电室外断开,测配电室输出端,看看怎么样?应该是附近有变频设备,别用数字表,用机械表测。
回复
红苹果
2009年12月25日 17:55:21
13楼
车间:A相:有功11.55KW,功率因素0.723,视在功率16.32KW,无功11.30KW,电压228.9V,电流72.6A;
配电室:A相:有功1.71KW, 功率因素0.504,视在功率3.70KW, 无功3.14KW, 电压58.8V, 电流70.2A。
电流较接近,可能是负荷变化或测量误差。电压绝对是错的。。。
这个支持。另外钳形功率表测量其他相没有问题,说明仪器没有问题。。

这问题似呼不大好找。。功率因素测量范围多少?
回复
zhangsonglin_cjr
2009年12月25日 18:09:37
14楼
有用功率/视在功率≠功率因数,表有问题。
钳形表易受环境电磁场影响。
回复
zsdqb
2009年12月25日 18:39:41
15楼
再说明:从车间总进线处(即车间的测量点)到配电房的线路上面没有任何设备加中间,更没有变频器,我只说A相是不想列出来那么多,实际是三相都是这样情况。要说是磁场影响测量仪器,这个不赞同,因为在同一个配电房的其他线路上测量数据是正常的,所以不能说是仪器的问题。再说了功率为何变化那么大!实际上车间的设备一直是同样的负荷运转,各项数据比较稳定的。
回复
qiang09325981828
2009年12月25日 18:59:29
16楼
1.车间附近有强磁场
2.仪表电池
3.环境温度变化
4.接线有无错误
回复
花面蟾
2009年12月25日 19:32:12
17楼
我也来参与一下,我认为你的测量表用的是高压上用的,而不是低压用的所以会出现这种情况。
回复
zsdqb
2009年12月25日 19:41:37
18楼
笑话!我说过我们是专业人士,功率表用了很久了。你说会出现操作不当的情况吗?为什么说诡异?就是因为肯定不是常识性的原因引起的
回复
xx_691214
2009年12月25日 20:11:10
19楼
在配电房出线处用指针表测量
回复
一指慢
2009年12月25日 21:24:38
20楼
如果仪器和测量方法无误,而在配电房出线处测量得到的数据不正常,应考虑配电房的环境影响。
回复
liu.yanjin
2009年12月25日 21:46:19
21楼
车间负荷拉掉,在车间端测测电压吧,如果没问题,一条一条馈线回路投上去,然后密切关注电压变化。:victory:
回复

相关推荐

APP内打开