有一台90KW的用电器,如何设定长延时、短延时、瞬时和接地故障保护的脱扣电流呢?烦请大师指点一二,谢谢了
有一台90KW的用电器,如何设定长延时、短延时、瞬时和接地故障保护的脱扣电流呢?烦请大师指点一二,谢谢了
12楼
楼主没开玩笑吧,200A电流用CW1啊。。:lol
回复
13楼
学习
回复
14楼
没开玩笑,这是备用的开关。可以使用吗?
回复
15楼
:lol
可以,可以,建议你用CW2的,最小的级别就是你想要的,CW1壳架电流2000的额定电流最小好象是630的吧?不清楚你说的是CM1还是CW1,不过CM1 630的最小也得400A的。。。
回复
16楼
版主估计没明白我的意思。我现在低压柜上现有备用的开关是CW1-2000型万能式断路器630A的。要接一台电流估计在200A左右的空压机所要设定的一些脱扣电流等等。如何设定?
回复
17楼
光一台空压机的话,过流可以整定在200A,时间根据空压机启动时间来整定,稍放一点。。
90KW估计在10S左右就能起来了。
速断可以整定在1000A - 2000A档子。。。具体可以看启动时候启动电流大小。。。
回复