有一台90KW的用电器,如何设定长延时、短延时、瞬时和接地故障保护的脱扣电流呢?烦请大师指点一二,谢谢了
有一台90KW的用电器,如何设定长延时、短延时、瞬时和接地故障保护的脱扣电流呢?烦请大师指点一二,谢谢了
2楼
如果是TNS系统过电流保护电器可兼做接地故障保护,各段保护的脱扣动作电流为额定电流的倍数,根据设备的类型(感性负载,阻性负载)确定保护电器的脱扣特性,从而确定脱扣电流。
回复
3楼
选个产品的样本,上面都有很详细的整定方法~
回复
4楼
对,按产品样本上面的方法整定
回复
5楼
样本上会对各类型脱扣电流值对应的时间都有说明,根据设备运行工况及要求设定吧。
不同设备应该还是有些差异的。
回复
6楼
开关的长延时整定根据(对应于)负荷的额定电流(不是简单等于啊!)
开关的瞬时整定根据短路电流,并应躲过负荷的尖峰电流(也不是简单等于啊!)
接地故障保护的脱扣电流应躲过负荷的不平衡电流(也不是简单等于啊!)
短延时一般是上级开关用来躲过下级开关的动作时间(选择性)
上述说法不全面啊,简单说说,详细的还请大家查找有关规范或书籍,比如可靠系数、灵敏度等这里都没提
回复
7楼
“有一台90KW的用电器,如何设定长延时、短延时、瞬时和接地故障保护的脱扣电流呢?烦请大师指点一二,谢谢了”。。。
“90KW的用电器”,照这句话来说,你这断路器应该是非选择型的,不带短延时脱扣器的。
所以无短延时一说。。。
长延时脱扣器整定:1.1 * Ic
瞬时脱扣器整定: 3-10倍脱扣器额定电流(非选择型整定范围,因为它是终端所以范围小),但还应
躲过90KW用电设备的尖峰电流,并校验其灵敏度。
:)
回复
8楼
请问从哪里看出来是非选择性的,谢谢。
回复
9楼
:lol
“有一台90KW用电电器。。”
要会抓字眼。。。
回复
10楼
谢了。选择性这方面的还有待加强。:call:
回复
11楼
呵呵,非常感谢大家的踊跃回复。我这里补充一下,所谓90KW的用电器其实是一台空压机,所使用的断路器为常熟开关制造有限公司的CW1系列630A的智能型万能式断路器。空压机的使用电流在200A左右。如何整定?谢谢!