俩个电源往一个负荷同时送电会产生怎样后果
moller2009
moller2009 Lv.9
2009年12月25日 10:07:39
只看楼主

我最近在工地中遇到这样一个情况配电房内的照明原设计是采用双电源转换开关但是后面施工单位却是装了一个普通的空开但是却从配电房俩台不同的变压器母线上引来了俩根电缆并且已经接在空开的上桩头幸亏送电之前被我及时发现了如果没有被发现送电的话不知会造成什么后果?

我最近在工地中遇到这样一个情况
配电房内的照明原设计是采用双电源转换开关
但是后面施工单位却是装了一个普通的空开
但是却从配电房俩台不同的变压器母线上引来了俩根电缆并且已经接在空开的上桩头
幸亏送电之前被我及时发现了
如果没有被发现
送电的话不知会造成什么后果?
免费打赏
余叁
2009年12月25日 10:36:26
2楼
变压器并列嘛。。。
回复
qiqi19801209
2009年12月25日 10:47:00
3楼
牛叉!施工的很牛叉!
回复
lingxuct
2009年12月25日 11:31:43
4楼
照明电源可以用二个不同变压器的电源,空开控制不自投,人工切换,先停后送!!
二个空开用操作规程控制不并列,也可以用机械联锁。
回复
zwb8882601
2009年12月25日 11:36:12
5楼
同时送电会烧坏一个变压器、、、
回复
yitaofan
2009年12月25日 18:47:48
6楼
万一送上电了,那电缆上流经的电流要比它本身的载流量要大得多,此时开关电缆在变电所处的开关(对应两段母线应该有两个开关)应该过电流跳闸(任一或两者均跳),意思就是说变电所这两开关会合不上或者合上一会又会跳开
回复
fptcjx
2009年12月26日 14:32:28
7楼
如果两台变压器已经符合了并列运行的条件,送上去不会怎么样,只有短路故障时,故障电流增大,也就是说并列点上级的保护开关的开断电流参数要跟着选大。
回复
electricity
2009年12月26日 15:45:14
8楼


不是这样的, 电流是负载决定的, 负载不大, 电流也不大. 只要并列条件一样, 不会有什么事情. 但并列条件要是不一样呢?
回复
红苹果
2009年12月26日 16:13:18
9楼
:)
一般并列运行的少,造价要比分段运行高不少。。

同意区管的意见,不用双电源就用两空开好了,设置机械联锁
回复
moller2009
2009年12月29日 10:43:52
10楼
但是变压器是分列运行的啊
回复
余叁
2009年12月29日 11:15:49
11楼
按照一楼变更前的接法,即使不合开关,事实上变压器已经并列了(前提那两台变压器都在运行)。
回复

相关推荐

APP内打开