我最近在工地中遇到这样一个情况配电房内的照明原设计是采用双电源转换开关但是后面施工单位却是装了一个普通的空开但是却从配电房俩台不同的变压器母线上引来了俩根电缆并且已经接在空开的上桩头幸亏送电之前被我及时发现了如果没有被发现送电的话不知会造成什么后果?
我最近在工地中遇到这样一个情况
配电房内的照明原设计是采用双电源转换开关
但是后面施工单位却是装了一个普通的空开
但是却从配电房俩台不同的变压器母线上引来了俩根电缆并且已经接在空开的上桩头
幸亏送电之前被我及时发现了
如果没有被发现
送电的话不知会造成什么后果?
12楼
顶一下。
回复
13楼
无良灌水支持顶跑步奔向土木币为了早日实现下载现代化!
回复
14楼
这种情况应该可以分两种情况来分析:单本质上是一回事:
1、变压器并列。满足容量、相位、频率、等条件是允许的。但是最好加上备自投之类的。保证切换、安全
2、变压器环流,这样危害很大的。也容易造成人员伤亡。
回复
15楼
只要变压器满足并列运行条件 接线的相序为同相的话 也不会有问题
但是最好装有专门的 双电源自动切换开关
回复
16楼
GGD-34低压柜子是不是只能走4个回路?39的只能走6个回路? 我看设计手册上这么画的,可是我们设计院的一些老专家有时候多1个或者2个回路!
还有个问题,在一条直线上的2个变电站,高压输电。安装容量不一样,想要供电,一根高压线是不是可以同时给2个变电站供电?
给第一个变电站供电后,同一根线再给第二个变电站供电,这样需要在第一个变电站安装一个高压开关柜?
还是直接就可以引一分线给第二个变电站供电!
回复
17楼
安全起见,还是不并列运行的好
回复
18楼
