本人刚做一地下人防车库,有两个后浇带,现在急需后浇带的支撑体系,特别是顶板梁的。
本人刚做一地下人防车库,有两个后浇带,现在急需后浇带的支撑体系,特别是顶板梁的。
2楼
后浇带有梁的吗?楼板一般是反吊模板啊,也可以用满堂支架吧
回复
3楼
我们做的地下室后浇带支撑,连同地下室顶板成片做过去,拆模时,保留后浇带所经过的板块的支撑和模板,扫地杆水平杆均不能动,也不能替换。延后浇带两边均设剪刀撑。
支撑立杆,水平杆架设的时候可考虑相对独立。
回复
4楼
后浇带遇梁部分支撑更不能动。
最好有专项拆模方案。
大家说说你们做法
回复
5楼
同意4楼兄弟,后浇带处支撑不能拆除,有梁处更应注意,否者改变梁的受力方式了。可以的话立杆下部加扫地杆和斜撑!
回复
6楼
后浇带的支撑系统跟附近的支架系统是独立的,拆模时后浇带的支撑系统不能拆除,等后浇带浇筑完成后才能拆除。
回复
7楼
我们这模板是全部拆完了的,后浇带最后全部重新支模。
回复
8楼
后浇带所在开间的模板支撑,不同于一般支撑,不应采用先拆除后加撑的办法,否则,可能影响结构的受力性能!
回复
9楼
最好还是计算一下,悬臂的长度会影响支架体系,一般来说都是拆掉拆模,立杆不动。
回复
10楼
我想问一句,人防地下室允许设置后浇带吗????我怎么记得是不允许的呀??
回复
11楼
凡有后浇带在模板达拆模条件时,按规范约定后浇带的支撑系统不能拆除,在砼浇前最好将支撑顶部顶托的调紧后再浇砼(顶托是钢管与旋转螺杆的组合体,对支撑系统稳固、砼质量效果较好)
回复