送电产生的问题.
wangdan8878114
2009年12月25日 00:59:52
只看楼主

郁闷的问题```大哥大姐```请教下下````我今天去送电是双回路的高排箱````送上之后有放电的声音```但是电缆没事```电缆正常```下隔离刀和VS1断开之后不送母线没事```但是打耐压把PT带上就有放电的声音```能打到三万五电流10````过是能过```就是人不给送电```因为有放电的声音```请问下这是怎么回事```????急急急急急急急急急急!!!!!!!!!!!!区管解释下```

郁闷的问题```大哥大姐```请教下下````我今天去送电是双回路的高排箱````送上之后有放电的声音```但是电缆没事```电缆正常```下隔离刀和VS1断开之后不送母线没事```但是打耐压把PT带上就有放电的声音```能打到三万五电流10````过是能过```就是人不给送电```因为有放电的声音```请问下这是怎么回事```????急急急急急急急急急急!!!!!!!!!!!!区管解释下```

[ 本帖最后由 dv100 于 2009-12-29 09:17 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2009年12月25日 10:52:08
12楼

每个(PT)电压互感器都有放电的声音??

请厂家来处理!!让他们向电力部门去解说。
回复
wangdan8878114
2009年12月25日 12:47:53
13楼
厂家是我们第二次遇到的```
但是他们也解决不了```
真是郁闷```甲方要求急送电```
人要开业````
郁闷纳```
对``
是每个PT都有放电的声音```
回复
lingxuct
2009年12月25日 12:58:22
14楼
他们也“解决不了”?他们应该对自己的产品质量负责!!!
回复
hanganggf
2009年12月25日 13:48:06
15楼
没明白
回复
sz_qdt
2009年12月25日 15:20:50
16楼
是PT受潮了,用电吹风吹吹一定能解决问题,这不是魔术,是真的。:victory:
回复
lingxuct
2009年12月25日 15:34:49
17楼
如果PT受潮,在耐压试验时会不合格的,不是放电了,放电原因是存在尖端放电或爬电路径不干净!!
回复
lingyan16
2009年12月25日 15:42:59
18楼
找到放电点,用干净的松香,用烙铁烫化敷一下,:time:
回复
lingxuct
2009年12月25日 16:05:54
19楼
问题难在“人家不让送电”,没法找到放电点!!!
回复
chenwh102
2009年12月25日 16:22:59
20楼
帮楼主顶顶,加油
回复
lingyan16
2009年12月25日 21:24:48
21楼
换PT!
换PT!:time: :Q :L :(
回复

相关推荐