送电产生的问题.
wangdan8878114
2009年12月25日 00:59:52
只看楼主

郁闷的问题```大哥大姐```请教下下````我今天去送电是双回路的高排箱````送上之后有放电的声音```但是电缆没事```电缆正常```下隔离刀和VS1断开之后不送母线没事```但是打耐压把PT带上就有放电的声音```能打到三万五电流10````过是能过```就是人不给送电```因为有放电的声音```请问下这是怎么回事```????急急急急急急急急急急!!!!!!!!!!!!区管解释下```

郁闷的问题```大哥大姐```请教下下````我今天去送电是双回路的高排箱````送上之后有放电的声音```但是电缆没事```电缆正常```下隔离刀和VS1断开之后不送母线没事```但是打耐压把PT带上就有放电的声音```能打到三万五电流10````过是能过```就是人不给送电```因为有放电的声音```请问下这是怎么回事```????急急急急急急急急急急!!!!!!!!!!!!区管解释下```

[ 本帖最后由 dv100 于 2009-12-29 09:17 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2009年12月25日 08:07:41
2楼
“```下隔离刀和VS1断开之后不送母线没事```但是打耐压把PT带上就有放电的声音```能打到三万五电流10````”说明PT小车存在放电的缺陷,把PT小车上正常带电部位的棱角锉光,绝缘子表面擦干净。
距离小的空间绝缘板用酒精擦洗干净,PT小车上避雷器及引线的安全距离检查一下,套管重新擦干净,再打一次压,看泄漏是否能明显减小。
回复
sz_qdt
2009年12月25日 08:12:09
3楼
用电吹风吹一下:lol
回复
ccc.99
2009年12月25日 08:47:01
4楼
学习学习!
回复
dv100
2009年12月25日 08:52:38
5楼
是不是PT柜上的击穿保险有问题了!
回复
zmudxiaxue
2009年12月25日 08:52:57
6楼
学习
回复
lingxuct
2009年12月25日 08:59:09
7楼

3楼是刚洗完澡,就想睡觉?

你是想头发不干?如果不是,往哪吹,你会就吹吧!
回复
ccc.99
2009年12月25日 09:58:51
8楼
等待楼主解决了,回来分享具体原因!
回复
wangdan8878114
2009年12月25日 10:34:43
9楼
忘记注明了```不好意思```是箱式变电站```带双回路的高排箱```
进出线都带PT
回复
wangdan8878114
2009年12月25日 10:35:32
10楼
没个PT都有放电的声音
回复
qiqi19801209
2009年12月25日 10:52:01
11楼
您把PT二次断开试试;