零序保护问题,请各位帮忙解决。
anyangyidong
2009年12月24日 22:29:37
只看楼主

单位1250kva变压器,yyn0联结,最近经常出现零序保护动作,再进行合闸时又能正常合闸,由于总是停电,给工作带来很大不便,请各位帮忙分析分析,怎样解决,谢谢!

单位1250kva变压器,yyn0联结,最近经常出现零序保护动作,再进行合闸时又能正常合闸,由于总是停电,给工作带来很大不便,请各位帮忙分析分析,怎样解决,谢谢!
免费打赏
zouhuijie
2010年01月05日 09:53:12
22楼
不会是漏电。大于500A 的漏电流过 ,不要看,闻味儿都闻 出来了!
建议查查二次和保护的问题!
如果不存在保护配合的需要,其实没必要设零序保护,自找麻烦!真正发生单相 短路的话,速断都能跳了,还等0.7秒的零序?!
回复
悠然
2010年01月05日 10:55:11
23楼

变压器至低压进线柜之间有漏电——不可能是这个原因!
首先,变压器负载调平(衡),你的不平衡电流超过要求了(28%,要求是≤25%)。其次,分析负荷性质,确定是否因谐波电流过大,不是而且可以调平,你很幸运,重新整定一下(按上面各位说的)。如是谐波造成的话,问题就大了!
回复
ljzeng808
2010年01月05日 13:38:22
24楼
22#楼有道理,你的保护二次接线采用的什么方式?应该查一查!
回复
yezishiwo
2010年01月10日 18:56:59
25楼
学习学习:time:
回复

相关推荐

APP内打开