单位1250kva变压器,yyn0联结,最近经常出现零序保护动作,再进行合闸时又能正常合闸,由于总是停电,给工作带来很大不便,请各位帮忙分析分析,怎样解决,谢谢!
单位1250kva变压器,yyn0联结,最近经常出现零序保护动作,再进行合闸时又能正常合闸,由于总是停电,给工作带来很大不便,请各位帮忙分析分析,怎样解决,谢谢!
2楼
“1250kva变压器,yyn0联结,最近经常出现零序保护动作,再进行合闸时又能正常合闸”,就这些是不够分析问题的条件的。
零序保护动作是高压侧零序还是低压侧有零序保护?定值又是多少?下面系统是TN-S系统还是TN-C-S系统?
回复
3楼
不平横电流增大的缘故,可适当提高整定值
回复
4楼
谢谢!
低压侧零序保护,互感器变比800/5,定值3.2,0.7s,TN-S系统。
回复
5楼
YY0接法,Y0是低压侧中性点接地了。。
回复
6楼
“低压侧零序保护,互感器变比800/5,定值3.2,0.7s,TN-S系统。”
“经常出现零序保护动作”?
In>800X3.2/5=512A,不太可能啊,1250KVA变压器的额定电流是1804A,不平衡电流会超过512A?!
回复
7楼
不太可能
回复
8楼
TN-S系统,,你后面低压柜母排是5根啊??4根就是C系统。。。
In = 1250/0.4/1.732 ≈ 1804.3A
Iop.k = 1.2 * 0.25 * 1804.3 / 160 ≈ 3.4 零序保护动作电流最大可以整定到3.4,灵敏度不算了是足够的。
不过整定到3.2的话,应该是够了,零序动作可能是后面某条馈出线路上有漏电情况,不排除低压屏处和变压器出线至低压屏处线路有漏电。(500多个电流,低压屏出线部分0.7S内,一般大开关是不会动作的)。
另外,低压屏处开关一般不会有漏电保护,如果是变压器侧至低压屏处以及低压屏处至终端这两段线路有漏电,那么如果在500多安左右的话,低压屏的大开关一般短时间是不会动作的(有低电压保护除外),只能是零序动作。
建议:零序整定可以稍微放大,如果还有问题,那么检查线路吧。。
回复
9楼
是啊,零序一般是不会动作的,除非后面漏电了。。。。500多个电流,0.7S的时间开关可能都没动作,或者是本段进线至变压器部分漏电。。
回复
10楼
另外,非线形元件,比如整流逆变设备是不是比较多
回复
11楼
“Iop.k = 1.2 * 0.25 * 1804.3 / 160 ≈ 3.4 零序保护动作电流最大可以整定到3.4,灵敏度不算了是足够的。”
这句话是啥意思?我对零序电流计算一点都不懂。:(
回复