SATWE对一级剪力墙施工缝验算的的问题?
dyw_0606
dyw_0606 Lv.2
2009年12月23日 19:37:52
只看楼主

在SATWE计算结构查询中,从“超筋信息”里发现一级剪力墙的施工验算超限,手工校核发现As的取值与SATWE中给的边缘构件及墙体部分的配筋不一致(也去除了边缘构件以外的两侧翼墙纵向钢筋)。这是怎么回事,有有谁遇到过类似的问题。,怎么解决呀?还是不用管SATWE给的这个超筋信息,就按实配钢筋验算够了就可以了!!

在SATWE计算结构查询中,从“超筋信息”里发现一级剪力墙的施工验算超限,手工校核发现As的取值与SATWE中给的边缘构件及墙体部分的配筋不一致(也去除了边缘构件以外的两侧翼墙纵向钢筋)。
这是怎么回事,有有谁遇到过类似的问题。,怎么解决呀?
还是不用管SATWE给的这个超筋信息,就按实配钢筋验算够了就可以了!!
免费打赏
垚森众
2014年10月12日 22:20:53
42楼
我去!!!!
楼主哪有图纸啊,你们这帮扯淡的家伙就会胡说
回复
space__2011
2014年12月29日 13:18:52
43楼
从第一页翻到最后一页也没有看见所谓的图纸。。。。。
回复
yaolei003
2015年01月13日 17:03:35
44楼
好东西,学习下
回复
clz0123456789
2015年02月15日 10:25:31
45楼
谢谢楼主奉献这么好的东东
回复
jjw5201314
2015年03月20日 09:07:52
46楼
狗屁,什么都没有啊,哪有图纸?
回复
swhlzl
2015年03月25日 17:38:41
47楼
增加插筋或墙体配筋率
回复
co1441762605780
2016年01月06日 16:57:57
48楼
图纸。。我们都被骗了
回复
engineer168
2016年01月25日 18:19:35
49楼
墙体施工缝处附加插筋示意图
回复
haha7322
2016年06月02日 14:42:35
50楼
增加插筋或墙体配筋率
回复