SATWE对一级剪力墙施工缝验算的的问题?
dyw_0606
dyw_0606 Lv.2
2009年12月23日 19:37:52
只看楼主

在SATWE计算结构查询中,从“超筋信息”里发现一级剪力墙的施工验算超限,手工校核发现As的取值与SATWE中给的边缘构件及墙体部分的配筋不一致(也去除了边缘构件以外的两侧翼墙纵向钢筋)。这是怎么回事,有有谁遇到过类似的问题。,怎么解决呀?还是不用管SATWE给的这个超筋信息,就按实配钢筋验算够了就可以了!!

在SATWE计算结构查询中,从“超筋信息”里发现一级剪力墙的施工验算超限,手工校核发现As的取值与SATWE中给的边缘构件及墙体部分的配筋不一致(也去除了边缘构件以外的两侧翼墙纵向钢筋)。
这是怎么回事,有有谁遇到过类似的问题。,怎么解决呀?
还是不用管SATWE给的这个超筋信息,就按实配钢筋验算够了就可以了!!
免费打赏
晨晓骏马
2012年05月24日 15:41:35
32楼

支持你的观点,另外还有几点补充:
在整体结构布置上多加几片剪力墙,共同分担剪力;加大竖向钢筋的截面积,不插短钢筋。可以听听图审所同志的建议。
回复
wqert341
2012年10月22日 16:06:59
33楼
啥都没有啊,只有问题吗?
回复
xd555520rty
2012年11月21日 13:33:55
34楼
请问哪里有资料啊~ 我怎么没有看见啊
回复
lighting22
2012年11月27日 17:06:42
35楼
施工缝验算不够时,如果相差不多的话可以用插短钢筋的方法解决,如果数值相差较大,则必须调整方案,使周边剪力墙或框架分担一些剪力。
回复
libailizi
2014年03月24日 18:56:20
36楼
感谢楼主的分享,结构人就是要多交流啊。
回复
wqert341
2014年04月25日 09:31:25
37楼
图呢咋没见图啊
回复
scljc2010
2014年04月28日 20:35:24
38楼
我也正在做一级抗震墙
也是施工缝验算不满足 不知怎么办呢
回复
xiaotaoyj
2014年08月04日 11:09:41
39楼
无语了,我怎么没看到图纸啊,不过还是很有收获的,谢谢楼主了
回复
hhl603287540
2014年09月17日 10:29:40
40楼
真是好东东,总结的非常具体,平时也没太在意,仔细看一下,确实不错
回复
a1877006
2014年09月20日 11:22:12
41楼
谢谢楼主拿出这么详细的图纸