请教:混凝土强度施工时候过低了
rainghost
rainghost Lv.2
2009年12月23日 16:22:25
只看楼主

我做的一个工程,框支剪力墙结构,上面23层,转换层在3层,框支层的混凝土强度等级为C50,施工中混凝土质量出现问题,实际的混凝土强度只有C35。想请教一个各位,像这种情况,有没有补救的可能啊?还是只能拆除了。大家过来说说看

我做的一个工程,框支剪力墙结构,上面23层,转换层在3层,框支层的混凝土强度等级为C50,施工中混凝土质量出现问题,实际的混凝土强度只有C35。想请教一个各位,像这种情况,有没有补救的可能啊?还是只能拆除了。大家过来说说看
免费打赏
卜卜
2009年12月23日 16:51:27
2楼
标号差的太多了。是哪个部分,范围有多大?
回复
nestpitty
2009年12月26日 02:03:24
3楼
是所有的构件吗?还是只是一部分?没办法,只能加固了,包点钢板、贴点碳纤维布都行,只是费用比较高
回复

相关推荐

APP内打开