内容:开式热水系统通过半容积式换热器加热,一次侧为0.6MPa的市政蒸汽,二次侧为加热的循环水,在半容积式换热器出水管高点设置了真空破坏装置,蒸汽侧设置了安全阀请教为何设置该真空破坏装置
内容:开式热水系统通过半容积式换热器加热,一次侧为0.6MPa的市政蒸汽,二次侧为加热的循环水,在半容积式换热器出水管高点设置了真空破坏装置,蒸汽侧设置了安全阀
请教为何设置该真空破坏装置
12楼
:) 很棒啊!从图片上学到了不少的东西!希望你将多一些的工程案例上传到网上,让我们这些办公司人员多看看,长些见识!
回复
13楼
多了解了一些东东:在泵站应用中为防止水管内水回流引起蓄水池溢流而安装破坏阀,起到窒息止回的作用。
回复
14楼
在蒸汽系统的真空破坏阀当然很有用处了。当蒸汽停止供应时,会冷凝成水,体积大幅度减小,管道内出现负压。如果不安装真空破坏阀,管道内的真空状态在大气压力的作用下,可能会导致盘管出现问题,所以,在蒸汽系统合适的地方,必须安装真空破坏阀。
回复
15楼
在那个地方设此阀,理由不充分。
回复
16楼
谢谢14楼的,
板换二次侧为淋浴热水,管路为密闭系统,且有密闭水箱定压补水,二次侧压力始终是稳定的;当一次侧蒸汽在短时间内冷凝,换热器内部压力变小,但也不可能变成负压吧,要不然疏水器不就没用了么。理由确实不充分,不过还是要感谢提醒
回复
17楼
谢谢分享
回复
18楼
学习了:victory:
回复