求助 计算结构位移的问题
cwtjace
cwtjace Lv.2
2009年12月23日 12:00:16
只看楼主

在PKPM计算中,有一项是“是否按照刚性楼板假定”请问在计算结构位移时,选“是”对位移会有多大的影响?如果不选计算出来的位移结果会有什么差别?此项只对楼板开洞的结构有影响吗?虚心请教,望各位不吝赐教!

在PKPM计算中,有一项是“是否按照刚性楼板假定”
请问在计算结构位移时,选“是”对位移会有多大的影响?
如果不选计算出来的位移结果会有什么差别?
此项只对楼板开洞的结构有影响吗?

虚心请教,望各位不吝赐教!
cad3k
2009年12月23日 12:06:03
2楼
一般情况下:
计算位移,需按照刚性楼板假定
计算配筋,不需要刚性楼板假定。

楼板开洞或弹性板时较多时另议
回复
cwtjace
2009年12月23日 12:22:41
3楼
谢谢LS的!
有一个工程,没选刚性楼板计算出来位移是1/526,选刚性楼板反而是1/524
请问这是为什么呢?
此工程无大面积楼板开洞!
回复
wuqiang618
2009年12月25日 16:44:13
4楼
《SATWE用户手册及技术条件》P12:"当计算结构位移比时,需要选择此项。应该注意的是,除了位移比计算,其他的结构分析、设计不应选择此项。"
注意书上说的是:计算结构位移比时,不是计算位移的时候!除了位移比计算,其他的结构分析、设计不应选择此项。
回复
yzgang2001
2010年02月20日 12:09:17
5楼
计算位移,需要选刚性楼板假定;计算配筋时不选