救命!有关喷淋的问题!
sz1013
sz1013 Lv.2
2005年07月16日 18:38:39
只看楼主

9米高的木器厂房需要做喷淋吗,要做用什么系统,用什么喷头啊 ,规范上说工业厂房采用闭式系统最大净空高度是8米,早期抑制快速反应(ESFR)喷头是12米,可是措施上说,早期抑制快速反应(ESFR)喷头仅是仓库专用喷头,不应用于大空间等非仓库场所 .而不用喷淋又感觉不安全,用雨淋系统又要太多雨淋控制阀,(厂房体积60*40*9)还有坡度怎么做,自动喷水灭火系统设计规范8.0.11要坡度不小于2/1000,100米长要坡下来200MM,这个不能满足7.1.3怎么办啊

9米高的木器厂房需要做喷淋吗,要做用什么系统,用什么喷头啊 ,规范上说工业厂房采用闭式系统最大净空高度是8米,早期抑制快速反应(ESFR)喷头是12米,可是措施上说,早期抑制快速反应(ESFR)喷头仅是仓库专用喷头,不应用于大空间等非仓库场所 .
而不用喷淋又感觉不安全,用雨淋系统又要太多雨淋控制阀,(厂房体积60*40*9)
还有坡度怎么做,自动喷水灭火系统设计规范8.0.11要坡度不小于2/1000,100米长要坡下来200MM,这个不能满足7.1.3怎么办啊
免费打赏
junhua-xu
2005年07月16日 20:58:03
2楼
这么大的厂房最好要设立两个防火分区!用ESFR喷头,出水量5升/秒,能保证安全!
回复
sz1013
2005年07月17日 08:43:49
3楼
ESFR喷头可以用的啊,参数按照仓库的设计?
回复
xfd831
2005年07月19日 21:59:04
4楼
见《自喷》
4.2.5 具有下列条件之一的场所,应采用雨淋系统:

2 室内净空高度超过本规范6.1.1条的规定,且必须迅速扑救初期火灾;

根据这个规范,楼主还是采用雨淋系统看看吧!