想让她出墙……
cz860817
cz860817 Lv.6
2009年12月22日 16:43:36
只看楼主

一个厂房,总高度42m。在一~三层设厕所,四层楼面高14m。单设升顶通气的话,有必要将排水通气立管升至屋顶吗?我想做侧出墙通气,在图集上也找到了相关内容。但周围2mn内都有窗户,往上各个楼层也都有窗户。这种情况是否可以设侧出墙通气?二层局部平面见附件,[ 本帖最后由 cz860817 于 2009-12-23 09:04 编辑 ]

一个厂房,总高度42m。在一~三层设厕所,四层楼面高14m。单设升顶通气的话,有必要将排水通气立管升至屋顶吗?
我想做侧出墙通气,在图集上也找到了相关内容。但周围2mn内都有窗户,往上各个楼层也都有窗户。这种情况是否可以设侧出墙通气?
二层局部平面见附件,

[ 本帖最后由 cz860817 于 2009-12-23 09:04 编辑 ]

3245.JPG

免费打赏
jianzhudianqi
2009年12月22日 22:33:25
2楼

有必要将排水通气立管升至屋顶
回复
cz860817
2009年12月23日 09:01:50
3楼

厂房有42m高,如果升顶,是不是太浪费管材了?而且还不确定是否会有上游专业的管道要过。
想出墙,就怕影响南侧窗户。GB50015-03上似乎没有明确规定说侧出墙通气和窗户的距离,是不是就可以不考虑了
回复
w-jwei
2009年12月23日 10:11:18
4楼
侧出墙通气周围4米内不能有门和窗户,否则通气帽应高出其600
回复
cz860817
2009年12月23日 11:48:47
5楼

恩,版主说的条文我也看到了,是4.6.10第二条。但本条是关于高出屋面的通气管的规定,侧出墙可以无视吧。
主要是看到论坛上以前的帖子都说侧出墙影响楼上的空气质量,想请版主和各位高手,这种情况是不是直接通出来就好了。
另:排立设在小便器左边的角落里,想直接向墙外通。

[ 本帖最后由 cz860817 于 2009-12-23 12:44 编辑 ]
回复
jjplj
2009年12月25日 09:40:59
6楼
直接伸出屋顶就好了,排水管很便宜,一米才十几块的样子,侧出墙要除了满足规范要求外,还有个缺点太难看了,见那么大的房子不会因为那点小钱影响美观吧,不要在这里省了,除非四楼不让穿。
回复
xichenyou
2009年12月25日 14:04:22
7楼
前来取经。。
回复
xinkaiily
2009年12月26日 14:37:59
8楼
学习...
回复
韩康
2009年12月28日 09:42:50
9楼
前来学习
回复
dlywl
2009年12月28日 22:10:48
10楼
可以选择周围2M无窗的地方设侧墙通气,总能找见的,通气管可以远一些。
回复
zgzjnbdxf
2009年12月29日 22:43:25
11楼
呵呵,设个吸气阀得了
回复

相关推荐

APP内打开