请教一个关于水箱的问题!!!
冰火2016
冰火2016 Lv.4
2009年12月22日 16:26:23
只看楼主

各位大侠门,小弟遇到一个问题就是当室外消防也做临时高压系统设计时,要不要考虑十分钟的消防用水量呢???

各位大侠门,小弟遇到一个问题就是当室外消防也做临时高压系统设计时,要不要考虑十分钟的消防用水量呢???
免费打赏
jianzhudianqi
2009年12月22日 22:31:55
2楼
如果是纯室外消火栓管网,不用;若还接各楼室内消火栓则用十分钟
回复
冰火2016
2009年12月26日 18:02:22
3楼

谢谢这位大侠!!!