变电站的报警喇叭坏了,
chilli7
chilli7 Lv.2
2005年07月16日 14:49:09
只看楼主

原来的是直流110V的,现在只有直流220V的了 问:1)能不能用两个DC 220V 的串起来代替那个110V的. 2)那个110V 的是线圈被烧了,能不能把220V的那个的线圈拆下来安在那个烧了的110V上面? 3)如果要安一个限流电阻,要多大的电阻? 4)一般喇叭的电阻是不是8欧?

原来的是直流110V的,现在只有直流220V的了


问:1)能不能用两个DC 220V 的串起来代替那个110V的.
2)那个110V 的是线圈被烧了,能不能把220V的那个的线圈拆下来安在那个烧了的110V上面?
3)如果要安一个限流电阻,要多大的电阻?
4)一般喇叭的电阻是不是8欧?
免费打赏
xw1030
2005年12月26日 19:49:33
2楼
测一下线圈电阻不就知道了,串接一个电阻当然可以,但是要注意电阻的容量,能容许通过的最大电流。
如果是220V的可以用在110V上,试一下能否使喇叭动作就行了