请教有关JDG4-0.5型低压电压互感器
疯儿
疯儿 Lv.10
2009年12月22日 15:45:34
来自于变压器
只看楼主

如题。水电站发电机出口电压0.4kV,样本上没有400/100的PT,有380/100V,此问题大家是怎么解决的?谢谢 各位大侠了!

如题。水电站发电机出口电压0.4kV,样本上没有400/100的PT,有380/100V,此问题大家是怎么解决的?谢谢 各位大侠了!
免费打赏
saga2000cn
2009年12月24日 14:28:00
2楼
就用380的呗,绝缘不是问题。保护和测量可以在二次元件侧调整。
回复
疯儿
2009年12月30日 13:54:57
3楼
水电站上电气主接线用,PT用于保护,测量,同期等.
回复
dogdogbobo
2011年01月18日 12:51:56
4楼
是的,我也有同样的问题
回复
淮岸听风
2011年01月19日 09:08:59
5楼

这样,还是要用到PT的,用380/100V的就可以,互感器都有测量范围的,在高于额定参数下,还可以使用。380/100V是额定变比,当电压为400V是,二次侧为105V