高层办公楼,楼高99米,冷水机房地下一层,地下一层层高5.5米,定压罐补水定压,循环水泵扬程40米,循环泵位于制冷机进水侧,制冷机承压1.6MPA。问题来了,请大家讨论一下该怎么办按照国标05K210的方法,气压罐安全阀开启压力为1.2MPA,电磁阀开启压力0.9X1.2=1.08MPA,补水泵启动压力1.05MPA,停泵压力0.9x1.08=0.97MPA.肯定不对了,停泵压力小于启泵压力了。应该怎么办啊?如以上计算不对,那这几个压力应该如何设置?请大家指教
按照国标05K210的方法,气压罐安全阀开启压力为1.2MPA,电磁阀开启压力0.9X1.2=1.08MPA,补水泵启动压力1.05MPA,停泵压力0.9x1.08=0.97MPA.肯定不对了,停泵压力小于启泵压力了。应该怎么办啊?如以上计算不对,那这几个压力应该如何设置?请大家指教