剪力墙结构窗户洞口输入大家是按洞口输入还是输入400高的梁?
ry_2009
ry_2009 Lv.3
2009年12月22日 14:54:25
只看楼主

请教大家剪力墙结构窗户洞口输入大家是按洞口输入还是输入400高的梁?

请教大家剪力墙结构窗户洞口输入大家是按洞口输入还是输入400高的梁?
免费打赏
rainghost
2009年12月22日 15:41:22
2楼
这个可能看各人的习惯了,我一般是按框架梁输入,新版的PKPM(08版)有一个转换开关,对于剪跨比小于5的框架梁,会自动按连梁考虑。
本人在建模中也发现一个问题,如果洞口按整片墙开洞口输入时候算得的刚度要比两片墙中间输入主梁算得的刚度大的多,分析原因,输入洞口的情况,程序应该是按一片墙考虑,洞口只是考虑成对剪力墙的一种削弱,其刚度还是按整个一片墙考虑,按主梁输入的时候,刚度是两段1/2长的墙段刚度的叠加,这样就小的多了,可能是这个原因。
回复
liwei_1974_02
2009年12月22日 16:46:35
3楼
一般 应按洞口输入,程序按连梁计算,对应连梁刚度折减系数。
如果按梁输入,在施工图中应按梁配筋,请注意。
回复
lc198517
2009年12月22日 17:01:27
4楼
一般 应按洞口输入,程序按连梁计算,对应连梁刚度折减系数。
回复
xingzhe045
2009年12月27日 11:37:58
5楼
是否按洞口输入是看实际情况的,
1.跨高比大于5,普通梁;
2.跨高比小于2.5,按洞口输入;
3.跨高比在两者之间,按实际情况考虑,两者都行的
回复
nestpitty
2009年12月27日 11:41:25
6楼
都可以的,但是要注意混凝土的强度!按洞口输入梁的强度同剪力墙,按梁输入的话强度同梁,千万别搞错了
回复
bishopli
2010年01月07日 23:19:03
7楼
个人比较认同3楼所述
回复
sui0505
2010年01月08日 08:52:37
8楼

说的透彻,我赞成。
回复
zxl8472
2010年01月08日 09:57:03
9楼
同意六楼的说法
回复
tongcaijie
2010年01月08日 12:04:02
10楼
1.跨高比大于5,普通梁;
2.跨高比小于2.5,按洞口输入;
3.跨高比在两者之间,按实际情况考虑,两者都行的
回复
sunhud
2010年01月08日 14:18:44
11楼
应该还是按洞口比较恰当~~~~
回复

相关推荐

APP内打开