一个拉丝厂要解决自发电电压有时偏高烧变频器的问题,厂里一台200KW发电机(接近报废)经常电压偏高,有时达到500多伏.有一次就烧了十多台30KW的变频器,全线停产,现在停电就不敢用变频器,又不想换发电机,想找个折衷的办法,停电时也可以用变频器.
一个拉丝厂要解决自发电电压有时偏高烧变频器的问题,厂里一台200KW发电机(接近报废)经常电压偏高,有时达到500多伏.有一次就烧了十多台30KW的变频器,全线停产,现在停电就不敢用变频器,又不想换发电机,想找个折衷的办法,停电时也可以用变频器.
12楼
对啊,发电机的电压要稳下来是首要的问题,发电机自励恒压应该不是很难的。
回复
13楼
你的意思是说在前面加熔断器作用不是太大吧?还有你说在变频器的前面加压敏电阻,这个办法我也在一些资料上查到过,但我没有实施,
回复
14楼
变频器和软启动这类有可控硅的元件,前面必须加快速熔断器保护。
对于楼主的问题,给变频器作再多再好的保护也没实际意义。电源电压波动太厉害了。不光是变频器的一次电压超标,如果停电时变频器的操作电源也来自发电机的话,那么这个电压也会很高,变频器不烧才怪呢。
回复
15楼
治标不如治本....................
回复
16楼
快熔是按I*I*t的曲线动作的。对电压波动可能没什么效果
回复
17楼
说得不错,推荐一种熔断器farrez的,但仅仅加熔断器还是不足的。。
现在有家叫上海兰辰公司的能做变频器抗晃电系统,楼主有兴趣可以让他们给你一套方案看看。。
回复
18楼
yes,快熔对电压波动效果不大
回复
19楼
回复
20楼
不用考滤变频器的保护,产生烧坏变频器的原因是发电机发出的电压过高,发电机电压过高是发电机自励恒压装置已坏或没有调试好!
解决此问题1.修调好恒压装置;2.购AVR电压调节器(原机未设此装置);3.原动机(柴油机?)有待解修.
见笑了,欢迎拍砖!
回复
21楼
很简单在变频器前加一个PWM电源箱不就行了。我单位进口设备都有的,比如220V变220v
回复